Evgeny.Syromyatnikov
09.12.2020, 01:07
В общем на работе прикупили 2ТРМ1 и датчик ДТС075М-100М.0,5.100МГ.И
Датчик через. муфту установлен в трубопроводе на входе в насосы высокого давления, температура подаваемой воды находится в диапазоне +1 - +10. градусов по Цельсию.
Датчик подключен к терморегулятору проводом FTP Cat.5e, использованы 3 проводника. Провод идет не вблизи проводов от частника к насосам высокого давления. однако проходит над самим частотником.
При температуре в районе +8 градусов - показания совпадают с датчиком температуры находящимся в емкости из которой идет подача.
При включении в работу насосов высокого давления и всей системы - показания на экранах 2ТРМ1 - показывают что мы качаем лёд с температурой -18 градусов.

в настройках 2ТРМ1, параметр b1-0 установлен в значение 14.

Подскажите, куда копать в поисках истины? ;)

Сергей0308
09.12.2020, 01:24
В общем на работе прикупили 2ТРМ1 и датчик ДТС075М-100М.0,5.100МГ.И
Датчик через. муфту установлен в трубопроводе на входе в насосы высокого давления, температура подаваемой воды находится в диапазоне +1 - +10. градусов по Цельсию.
Датчик подключен к терморегулятору проводом FTP Cat.5e, использованы 3 проводника. Провод идет не вблизи проводов от частника к насосам высокого давления. однако проходит над самим частотником.
При температуре в районе +8 градусов - показания совпадают с датчиком температуры находящимся в емкости из которой идет подача.
При включении в работу насосов высокого давления и всей системы - показания на экранах 2ТРМ1 - показывают что мы качаем лёд с температурой -18 градусов.

в настройках 2ТРМ1, параметр b1-0 установлен в значение 14.

Подскажите, куда копать в поисках истины? ;)

Однако Вы батенька - извращенец! Ваш датчик с токовым выходом(имеет в наличии нормирующий преобразователь)!
https://owen.spb.ru/s-vyhodom-4...20-ma/dtshh5_termosoprotivleniya_s_vihodnim_signalom_420 _ma/dts075m-100m.0-5.100.mg.i
Можно его конечно выкинуть и подключить как Вы, это я и называю извращением, смысл тогда покупать датчик со встроенным нормирующим преобразователем?!
Неужели никак нельзя обойтись без извращений?!

Evgeny.Syromyatnikov
09.12.2020, 02:27
Однако Вы батенька - извращенец! Ваш датчик с токовым выходом(имеет в наличии нормирующий преобразователь)!
https://owen.spb.ru/s-vyhodom-4...20-ma/dtshh5_termosoprotivleniya_s_vihodnim_signalom_420 _ma/dts075m-100m.0-5.100.mg.i
Можно его конечно выкинуть и подключить как Вы, это я и называю извращением, смысл тогда покупать датчик со встроенным нормирующим преобразователем?!
Неужели никак нельзя обойтись без извращений?!

Ну что купили - то и купили. Еще не до конца разобрался. Но почему датчик подключенный в формате терморезистора показывает такую откровенную чушь? Но завтра обязательно постараюсь подключить его через 4-20 и буду верить что оно поможет.

Сергей0308
09.12.2020, 06:38
Ну что купили - то и купили. Еще не до конца разобрался. Но почему датчик подключенный в формате терморезистора показывает такую откровенную чушь? Но завтра обязательно постараюсь подключить его через 4-20 и буду верить что оно поможет.

Я же написал - уберите нормирующий преобразователь, может он сопротивление имеет?!

IVM
09.12.2020, 09:21
Я же написал - уберите нормирующий преобразователь, может он сопротивление имеет?!

Человеку надо не убирать чего-то, а думать как защитится от помех.

Alexey_Palich
09.12.2020, 17:48
Всегда подключали термометры нормальным проводом МКЭШ 2*0,75 или 3*0,75. FTP Cat.5e думаю не очень подходит для этих целей, чем тоньше провод тем больше его сопротивление.
Насчет помех от частотника, бывало и все провода в одном лотке лежат, на термометры такие не влияло.(частный случай конечно)

Evgeny.Syromyatnikov
10.12.2020, 10:09
Всегда подключали термометры нормальным проводом МКЭШ 2*0,75 или 3*0,75. FTP Cat.5e думаю не очень подходит для этих целей, чем тоньше провод тем больше его сопротивление.
Насчет помех от частотника, бывало и все провода в одном лотке лежат, на термометры такие не влияло.(частный случай конечно)

Про кабель услышал. Просто с другими термометрами работало, думал и тут проканает ;)

Alexey_Palich
10.12.2020, 18:20
Вам коллега выше писал что у вас он с токовым выходом, на нем может и пойдет кабель фтп, вы для себя решите что удобнее так и делайте.
Я бы оставил токовый. но и там надо посмотреть правильно ли подключено под таблеткой, и резистор на вход трмки

Evgeny.Syromyatnikov
12.12.2020, 00:39
Вам коллега выше писал что у вас он с токовым выходом, на нем может и пойдет кабель фтп, вы для себя решите что удобнее так и делайте.
Я бы оставил токовый. но и там надо посмотреть правильно ли подключено под таблеткой, и резистор на вход трмки

Да я собственно витуху брал ибо под рукой ничего больше не оказалось. Хотя еще 3 банальных датчика из чипдипа - на витухе нормально взлетели, и 2 китайских условных пт100 тоже нормально по ней же взлетели. В том же помещении. Но на днях обязательно попробую и токовую петлю и отцепить измеряемый выход от трансформатора. Просто с сименсовским ткл таких приколов не возникало.
Просто пока никак не выловлю момент чтобы переподключить

Evgeny.Syromyatnikov
27.12.2020, 01:55
Всем спасибо, перецепил ту же витую на токовый выход, перенастроил ТРМ - заработало.... проверили уже несколько раз - работает стабильно.

Запутался, дома на Сименсе отдельно бошка керамическая и отдельно еще и преобразователь в крышке стоит, а тут резистор напрямую к преобразователю прикручен, вот и ступил...