Просмотр полной версии : Работы с ПР102, подключение датчиков температуры разно типа, возможность онлайн отлад
!!!topor
08.12.2020, 11:49
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Есть в наличии ПР102 -24.2426.03.01
И есть в наличии несколько разных датчиков температуры
ПТ100 4х проводный
еще один ПТ (то ли 100 то ли 1000) 4х проводный тип не известен
датчик типа NTC 10кОм производства Сименс (QAZ36.526/109 ) 2-х проводный
Есть еще несколько ds18b20
Так как в ПР102 есть возможность подключения датчиков температуры то решил я попробовать подключить хотя бы один из имеющихся у меня датчиков. И тут (как обычно) возникли вопросы и проблемы
Первый вопрос: Как (или куда) по схеме подключить 4-х проводный датчик ПТ100 к аналоговым входам ПР102?
Есть ли возможность при работе в Owen Logiс проводить онлайн отладку? хотелось бы увидеть показания датчиков, а то мне их еще по модбас отправлять
Можно ли подключить датчик типа NTC 10кОм производства Сименс (QAZ36.526/109 ) 2-х проводный к ПР102?
Пробовал подключать к группе AI1 (один провод датчика к входу U, другой к COM2)
Сконфигурировал входы как аналоговые, указал тип датчика и сопротивление, там 2 сопротивления пробовал оба) использовал макрос NTC ) но однако никаких показаний увидеть не смог.
По ds18b20 их вообще возможно подключить к ПР102?
Буду признателен вам за помощь
Ревака Юрий
08.12.2020, 12:52
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Есть в наличии ПР102 -24.2426.03.01
И есть в наличии несколько разных датчиков температуры
ПТ100 4х проводный
еще один ПТ (то ли 100 то ли 1000) 4х проводный тип не известен
датчик типа NTC 10кОм производства Сименс (QAZ36.526/109 ) 2-х проводный
Есть еще несколько ds18b20
Так как в ПР102 есть возможность подключения датчиков температуры то решил я попробовать подключить хотя бы один из имеющихся у меня датчиков. И тут (как обычно) возникли вопросы и проблемы
Первый вопрос: Как (или куда) по схеме подключить 4-х проводный датчик ПТ100 к аналоговым входам ПР102?
Есть ли возможность при работе в Owen Logiс проводить онлайн отладку? хотелось бы увидеть показания датчиков, а то мне их еще по модбас отправлять
Можно ли подключить датчик типа NTC 10кОм производства Сименс (QAZ36.526/109 ) 2-х проводный к ПР102?
Пробовал подключать к группе AI1 (один провод датчика к входу U, другой к COM2)
Сконфигурировал входы как аналоговые, указал тип датчика и сопротивление, там 2 сопротивления пробовал оба) использовал макрос NTC ) но однако никаких показаний увидеть не смог.
По ds18b20 их вообще возможно подключить к ПР102?
Буду признателен вам за помощь
Добрый день. ПР использует двухпроводную схему подключения датчиков терсмосопротивлений, в ПР102 часть НСХ имеется в программном виде, но можно настроить вход на режим измерения сопротивления и использовать макросы из "Менеджера компонентов", онлайн отладка тоже работает, можно смотреть данные сразу на холсте.
Все схемы подключения смотрите в документации.
Для NTC используйте или встроенную характеристику или макрос, тогда вход 0-300кОм
ds18b20 не подключается напрямую.
Тут https://www.youtube.com/watch?v=pB37ALpPYnE немного про NTC, а тут про ds18b20 https://www.youtube.com/watch?v=lHVNFw7te5A
!!!topor
08.12.2020, 15:38
Вообщем отчитаюсь
Датчики типа ПТ100 получилось подключить без проблем. единственное, почему то на одном из датчиков прыгают показания на 1-3 градуса, это можно как то убрать? а то каждую секунду новое показание
NTC нет, видимо сименс бережет свои секреты( или у меня недостаточная квалификация.
Входы для всех датчиков ставил 0-300кОм, с другими не получилось
Для ПТ100 использовал макрос 100М, с макросом Pt100 почему то ничего не заработало
Да и кнопку онлайн отладки нашел))
Ревака Юрий
08.12.2020, 15:53
Вообщем отчитаюсь
Датчики типа ПТ100 получилось подключить без проблем. единственное, почему то на одном из датчиков прыгают показания на 1-3 градуса, это можно как то убрать? а то каждую секунду новое показание
NTC нет, видимо сименс бережет свои секреты( или у меня недостаточная квалификация.
Входы для всех датчиков ставил 0-300кОм, с другими не получилось
Для ПТ100 использовал макрос 100М, с макросом Pt100 почему то ничего не заработало
Да и кнопку онлайн отладки нашел))
Чтоб показания стабилизировать, можно задать время фильтра, обычно ставлю 0.5, хотя 3 градуса многовато, обычно прыгают после запятой значения.
У любого NTC главное знать 2 параметра, сопротивление при 25°С и характеристику B, дальше используем макркос или выбираем из доступных характеристик, процессору без разницы производитель.
"ПТ100 использовал макрос 100М" так не должно быть, для Pt100 нужно использовать макрос, встроенных НСХ нет в настройках аналогового входа.
Кнопка онлайн отоадки правее кнопки симуляции, с двумя стрелками.