PDA

Просмотр полной версии : МУ110-224.8И ошибка в документации



Thorn
07.12.2020, 21:44
Здравствуйте.

Если я ничего не путаю, то есть разночтения по номерам клемм между рисунками в руководстве по эксплуатации:
"Рисунок 5.2 – Назначение контактов клеммника", клемма 4 - NC (не используется).
Но:
"Рисунок 5.3 – Схема подключения к выходу ЦАП «параметр – ток 4…20 мА»", клемма 4 - АО1А +Uп1.
И остальные клеммы до 11/12 соответственно тоже сдвинуты.

Каким из рисунков руководствоваться?

A.Simonov
08.12.2020, 11:26
Здравствуйте.

Если я ничего не путаю, то есть разночтения по номерам клемм между рисунками в руководстве по эксплуатации:
"Рисунок 5.2 – Назначение контактов клеммника", клемма 4 - NC (не используется).
Но:
"Рисунок 5.3 – Схема подключения к выходу ЦАП «параметр – ток 4…20 мА»", клемма 4 - АО1А +Uп1.
И остальные клеммы до 11/12 соответственно тоже сдвинуты.

Каким из рисунков руководствоваться?

Добрый день.

Подключайте в соответствии с рисунком 5.2 и маркировкой на корпусе прибора.
5.3 в документации поправим.
Спасибо, что указали на ошибку.