PDA

Просмотр полной версии : Панель СПК107, работа как master и как Slave одновременно



!!!topor
07.12.2020, 16:10
Доброго времени уважаемы форумчане

Настраиваю СПК как master и как Slave одновременно
СПК считывает данные и устройств нижнего уровня, управляем ими тут проблем нет,
но при передачи данных в плк WirenBoard у меня возникли сложности.
МОдбас работает, только в плк WirenBoard почему то приходят одни нули....
В чем может быть причина? буду очень признателен за помощь

настройки спк
52351

топики WB
52352


Пробовал через преобразователь считать содержимое Slave регистров СПК - связь есть, но везде нули

Евгений Кислов
07.12.2020, 16:15
Добрый день.
Покажите настройки на стороне WirenBoard - в частности, используемые функции Modbus и адреса регистров.
Судя по скриншоту - вы привязали переменные к holding регистрам слэйва - и в них нельзя записать данные из программы ПЛК, только со стороны мастера.
Это особенность реализации слэйва в CODESYS.
Используйте input-регистры (входные регистры) вместо этого.

!!!topor
07.12.2020, 16:29
Спасибо большое!
Надо быть внимательнее - перепутал holding и input. поменял местами и все стало хорошо) Еще раз спасибо