Просмотр полной версии : ПР200 + МУ110.224-8И связь не устанавливается
kirill_bykov
04.12.2020, 16:59
Никак не установят связь между собой, что бы не делал, подскажите, может есть какие то подводные камни именно этой связки ? Сетевые настройки у обоих одинаковые. Передача данных протоколом Modbus RTU. A с B не перепутал и порт ПР200 rs-485 тоже не перепутал. адрес прибора ввел тот же что прибора , с общедоступным шаблоном устройства тоже пробовал.
Андрей Посохов
06.12.2020, 17:06
Никак не установят связь между собой, что бы не делал, подскажите, может есть какие то подводные камни именно этой связки ? Сетевые настройки у обоих одинаковые. Передача данных протоколом Modbus RTU. A с B не перепутал и порт ПР200 rs-485 тоже не перепутал. адрес прибора ввел тот же что прибора , с общедоступным шаблоном устройства тоже пробовал.
Добрый день.
Лучше приложить все настройки из OwenLogic и конфигуратора. Так быстрее получится найти, что сделали не так.
Обычно несколько причин может быть:
1. Не совпадают общие настройки (вы говорите, что у вас ок)
2. Не правильное физическое подключение (вы говорите, что у вас ок)
3. Не правильно указаны типы данных регистров или функции работы с ними. Лучше воспользоваться шаблоном модуля в "Менеджере компонентов".
4. Не правильно указаны очередность следования байт и регистров.
Пример работы ПР200 в режиме Master на примере ПР200 и СП3хх тут: https://owen.ru/product/sp3xx/software
Добрый день.
Лучше приложить все настройки из OwenLogic и конфигуратора. Так быстрее получится найти, что сделали не так.
Обычно несколько причин может быть:
1. Не совпадают общие настройки (вы говорите, что у вас ок)
2. Не правильное физическое подключение (вы говорите, что у вас ок)
3. Не правильно указаны типы данных регистров или функции работы с ними. Лучше воспользоваться шаблоном модуля в "Менеджере компонентов".
4. Не правильно указаны очередность следования байт и регистров.
Пример работы ПР200 в режиме Master на примере ПР200 и СП3хх тут: https://owen.ru/product/sp3xx/software
Добрый день. Тоже интересуют настройки подключения МУ110 к ПР205 или ПР200...можно поподробнее?
Заранее спасибо!
Выкладывайте проекты OL и сохраненные конфигурации МУ.
Мы же не экстрасенсы?!:rolleyes:
Выкладывайте проекты OL и сохраненные конфигурации МУ.
Мы же не экстрасенсы?!:rolleyes:
1) Не могу понять, как ПР205 сделать мастером
2) Освещение будет на 25 зон (в проекте пока только 3 зоны), поэтому надо будет по RS-485 подключать МУ110-224.8И (4шт), я не могу понять, как это реализовать в проекте по RS-485...
Можете помочь с проектом на 3 зоны? А дальше по аналогии я сделаю на 25 зон...проект во вложении...
Заранее спасибо!
Сергей0308
21.11.2024, 09:44
1) Не могу понять, как ПР205 сделать мастером
2) Освещение будет на 25 зон (в проекте пока только 3 зоны), поэтому надо будет по RS-485 подключать МУ110-224.8И (4шт), я не могу понять, как это реализовать в проекте по RS-485...
Можете помочь с проектом на 3 зоны? А дальше по аналогии я сделаю на 25 зон...проект во вложении...
Заранее спасибо!
Придется руками регистры добавлять, что несложно!
Добавить шаблон не получается, наверно ещё не сделали, вот предупреждал Вас что ПР200 лучше, а Вы не верите!
Короче здесь никакой проблемы нет, в смысле добавить несколько регистров для записи, номера регистров посмотрите В РЭ на модуль аналогового вывода или посмотрите шаблон, можно добавить и открыть в проекте для ПР200.
80226
Придется руками регистры добавлять, что несложно!
Добавить шаблон не получается, наверно ещё не сделали, вот предупреждал Вас что ПР200 лучше, а Вы не верите!
Короче здесь никакой проблемы нет, в смысле добавить несколько регистров для записи, номера регистров посмотрите В РЭ на модуль аналогового вывода или посмотрите шаблон, можно добавить и открыть в проекте для ПР200.
80226
Т.е. надо добавить в настройке прибора (где Master) эти 4 устройства (МУ110....) и в каждом добавить по 8 переменных (с плав. зап.), соответственно, с регистрами 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 и 14 (на втором МУ110 тоже можно использовать такие же регистры, т.к. адрес МУ110 будет другим?) и функцией записи (0х10) для каждого АО? На первом скрине видно...
А какие еще надо произвести настройки (на втором скрине)? Или больше ничего не трогать? Я выделил на втором скрине, что интересует...
Спасибо заранее!
П.С. ПР205 уже купили давно, еще до меня, теперь я должен со всем этим разобраться. Я самоучка, всю информацию по программированию черпаю из интернета, как в данном случае, так что прошу помощи здесь у специалистов...
Вы все делаете правильно, только обратите внимание на таблицу Modbus-регистров:
80235
в ней нет регистров с плавающей запятой - все содержат беззнаковое целое (word)
т.е. номера регистров 0,1,2,3,4,5,6,7 и каждый бит весит 0.1% (или (20mA-4mA)/1000 = 0.016mkA)
Сергей0308
21.11.2024, 13:10
Т.е. надо добавить в настройке прибора (где Master) эти 4 устройства (МУ110....) и в каждом добавить по 8 переменных (с плав. зап.), соответственно, с регистрами 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 и 14 (на втором МУ110 тоже можно использовать такие же регистры, т.к. адрес МУ110 будет другим?) и функцией записи (0х10) для каждого АО? На первом скрине видно...
А какие еще надо произвести настройки (на втором скрине)? Или больше ничего не трогать? Я выделил на втором скрине, что интересует...
Спасибо заранее!
П.С. ПР205 уже купили давно, еще до меня, теперь я должен со всем этим разобраться. Я самоучка, всю информацию по программированию черпаю из интернета, как в данном случае, так что прошу помощи здесь у специалистов...
Хотел добавить, я бы предпочёл запись по изменению, это будет минимально нагружать сеть.
И посылать значения диапазона 0 - 1000, в варианте для аналогового выхода ПР, что мы ранее рассматривали надо будет или увеличить диапазон счётчика до 1000 увеличив частоту генератора, чтобы долго не ждать при изменении значения или значения счётчика(диапазона 0-100) умножить на 10, всё!
Вы все делаете правильно, только обратите внимание на таблицу Modbus-регистров:
80235
в ней нет регистров с плавающей запятой - все содержат беззнаковое целое (word)
т.е. номера регистров 0,1,2,3,4,5,6,7 и каждый бит весит 0.1% (или (20mA-4mA)/1000 = 0.016mkA)
Теперь вообще запутался(((....
Что мне поставить в выделенном на первом скрине?
Если поставить целочисленное, то как это все будет работать, если мне переменная нужна с плавающей запятой (на втором скрине) для регулировки тока/напряжения на выходе МУ110?...сильно не кидайте шапками...
Если выход в %, то умножите на 10 и преобразуете в "Целое":
80238
Если выход в %, то умножите на 10 и преобразуете в "Целое":
80238
Это процент мощности для экрана ПР205, для управления регулировкой освещения у меня как раз и есть MU1_AO1...AO8, а они с плавающей запятой...
Если выход в %, то умножите на 10 и преобразуете в "Целое":
80238
Т.е. мне надо управлять через МУ110 твердотелкой HD-1044.VA [M02] (https://owen.ru/product/hd_xx44va_hd_xx2210u_i_hd_xx25la) по току/напряжению, а там управление идет от 0 до 1...
Если выход в %, то умножите на 10 и преобразуете в "Целое":
80238
Я так понимаю, точнее догадываюсь, что МУ110 не предусматривает float, поэтому надо переводить в целочисленные?
Я так понимаю, точнее догадываюсь, что МУ110 не предусматривает float, поэтому надо переводить в целочисленные?
Да. Это верно!
Да. Это верно!
А как же будет происходить управление, если аналоговый выход в диапазоне от 0 до 1? Не совсем понимаю(((...
Опишу принцип работы:
Есть ПР205, к нему по RS-485 подключен МУ110-8И, который подает с каждого выхода на твердотельные реле (HD-1044.VA [M02]) ток/напряжение, заданное с экрана ПР205, за счет чего освещение меняет интенсивность, или эти МУ110 не подойдут для этого случая?
А как же будет происходить управление, если аналоговый выход в диапазоне от 0 до 1? Не совсем понимаю(((...
Опишу принцип работы:
Есть ПР205, к нему по RS-485 подключен МУ110-8И, который подает с каждого выхода на твердотельные реле (HD-1044.VA [M02]) ток/напряжение, заданное с экрана ПР205, за счет чего освещение меняет интенсивность, или эти МУ110 не подойдут для этого случая?
Или же можно на эти переменные подавать от 0 до 1000/ от 4000 до 20000, это и будет регулировка? ...только регистры поставить определенные...
И какой параметр чему соответствует? - с "Значение выхода 1...8 в мкА понятно, что это ток 4-20 мА, а "Значение на выходе 1...8", "Безопасное состояние выхода 1...8"?
Да. Это верно!
Т.е. как на скринах?
Сергей0308
21.11.2024, 14:58
Т.е. как на скринах?
РЭ не приходит на ум посмотреть, прочитать?
80243
https://owen.ru/downloads/re_mu110-8i_nw.pdf
https://owen.ru/product/moduli_analogovogo_vivoda_s_interfejsom_rs_485/documentation_and_software
Или же можно на эти переменные подавать от 0 до 1000/ от 4000 до 20000, это и будет регулировка? ...только регистры поставить определенные...
И какой параметр чему соответствует? - с "Значение выхода 1...8 в мкА понятно, что это ток 4-20 мА, а "Значение на выходе 1...8", "Безопасное состояние выхода 1...8"?
Можно задавать:
- в процентах 0...7
- в мкA 32...39
Безопасное состояние - это значение, которое МУ выставит на выходе в случае потери связи с ПР (выйдет установленное время между запросами).
В РЭ об этом подробно сказано.
И еще HD-1044.VA [M02] Вам не подходит:
https://owen.ru/uploads/233/shemy_podklyucheniya_seriya_hd-xx44.va_m02__1.svg
у нее управление потенциометром, в Вам надо управление током:
https://owen.ru/uploads/233/shemy_podklyucheniya_seriya_hd-xx44.la_m02__2.svg
Серия HD-xx44.LA [M02] - Фазовое управление (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%80% D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0 %B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5#:~:text=%D0%A4%D0%B0%CC%81%D 0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%B3% D1%83%D0%BB%D0%B8%CC%81%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0 %BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D 0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%E2%80%94%20%D1%81% D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%20%D1%80%D0%B5%D0%B3 %D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D 0%B8%D1%8F,%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%20 %D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%B8%D1%82%D 0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%B8%D0%BB%D0%B8%20%D1%8D%D0% BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81 %D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87.)
У Вас МУ110-8И - только токовый выход с внешним ИП:
https://docs.owen.ru/book_img/1869/73042.svg
Можно задавать:
- в процентах 0...7
- в мкA 32...39
Безопасное состояние - это значение, которое МУ выставит на выходе в случае потери связи с ПР (выйдет установленное время между запросами).
В РЭ об этом подробно сказано.
И еще HD-1044.VA [M02] Вам не подходит:
https://owen.ru/uploads/233/shemy_podklyucheniya_seriya_hd-xx44.va_m02__1.svg
у нее управление потенциометром, в Вам надо управление током:
https://owen.ru/uploads/233/shemy_podklyucheniya_seriya_hd-xx44.la_m02__2.svg
Серия HD-xx44.LA [M02] - Фазовое управление (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%80% D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0 %B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5#:~:text=%D0%A4%D0%B0%CC%81%D 0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%B3% D1%83%D0%BB%D0%B8%CC%81%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0 %BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D 0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%E2%80%94%20%D1%81% D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%20%D1%80%D0%B5%D0%B3 %D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D 0%B8%D1%8F,%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%20 %D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%B8%D1%82%D 0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%B8%D0%BB%D0%B8%20%D1%8D%D0% BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81 %D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87.)
У Вас МУ110-8И - только токовый выход с внешним ИП:
https://docs.owen.ru/book_img/1869/73042.svg
Да, не ту марку написал...
Проверьте пожалуйста...только не ругайтесь сильно...
Сергей0308
21.11.2024, 18:43
Проверьте пожалуйста...только не ругайтесь сильно...
Как от стенки горох, вроде говорил(в другой теме) что надо сохранить, всё равно по-своему сделали, зачем тогда спрашивать?
И, уберите ненужные преобразования туда-сюда! Я же ранее в посте #9 даже два варианта обрисовал, как можно сделать!
80247
Во втором и последующих модулях аналогового вывода, тоже самое будет за исключением адреса, адрес уникальный должен быть, а Вы что за регистры там добавили?
Возьмем пока за основу этот проект.
В нем чего-то не хватает - сможете найти?
Возьмем пока за основу этот проект.
В нем чего-то не хватает - сможете найти?
Спасибо огромное!
Как от стенки горох, вроде говорил(в другой теме) что надо сохранить, всё равно по-своему сделали, зачем тогда спрашивать?
И, уберите ненужные преобразования туда-сюда! Я же ранее в посте #9 даже два варианта обрисовал, как можно сделать!
80247
Во втором и последующих модулях аналогового вывода, тоже самое будет за исключением адреса, адрес уникальный должен быть, а Вы что за регистры там добавили?
Про сохранение счетчика я помню, просто сейчас это было неважно, мне нужно было понять, как настроить управление по RS-485. За макрос освещения с сохранением отдельное спасибо!
Во втором и последующих модулях аналогового вывода, тоже самое будет за исключением адреса, адрес уникальный должен быть, а Вы что за регистры там добавили?[/QUOTE]
Вы про булевские регистры?)) Я забыл про МУ-1..3, сделал только МУ-1) Прошу прощения...
Я же ранее в посте #9 даже два варианта обрисовал, как можно сделать!
Пост #9 я не увидел даже, извините...
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot