PDA

Просмотр полной версии : Измерение давления - быстрое.



Alor
02.12.2020, 06:28
Приветствую всех.

Столкнулся с нестабильной работой оборудования. Двух сторонний пресс, управляемые аксиальные помпы, пропорциональные клапана и все такое, цикл работы 11-12 секунд. С разными настройками - предварительное сжатие, замедление, торможение и т.д.

Что-бы отследить фактические давления в системе (а то слишком быстро на глаз не уловить), в момент всех этих переходных процессов, решил попробовать собрать регистратор.

Преобразователь давление (0-400bar) ->Трм 151 -> Owen OPC Server -> Simple-Scada 2
Все временные настройки измерений по минимуму.

Но т.к. в ТРМ151 минимальное время опроса 300мс - то на выходе получил не диаграмму процесса, а какуето пилу, от которой толку ноль.
Необходим прибор с скорость измерения раз в 10 наверное в секунду.

Кто с данной темой сталкивался?
Да знаю существуют какие-то специализированные приборы которые как ЭКГ лист выдают, но, что-то бюджетное может кто посоветовать?

Николай Суриков
02.12.2020, 08:50
МВ110-2АС (https://owen.ru/product/moduli_analogovogo_vvoda_s_bistrimi_vhodami_s_inte rfejsom_rs_485) - период опроса входа 5 мс
ПЛК160 (https://owen.ru/product/plk160/specifications) - период опроса входа 10 мс
Даже если скорости опроса МВ110-2АС хватит, у вас все сойдет на нет в этом участке МВ110 -> Owen OPC Server -> Simple-Scada 2
ИМХО, если достаточно 10 мс, надо брать ПЛК160, писать измерения за цикл работы в массив, и уже потом вычитывать -> Owen OPC Server -> Simple-Scada 2
P.S. А датчик успевает реагировать на такие быстрые изменения давления?

Alor
02.12.2020, 10:38
Благодарю за инфу.
У Simple-Scada 2 20 мс в настройках стоит.
Датчики родные Wika S-10 0-400bar. 40-20 ma

Mask
04.12.2020, 16:31
На переходные процессы маловата скорость измерений, как один из самых простых вариантов - записать через делитель напряжения в линейный вход компьютера, после просмотреть через аудиоредактор или сразу использовать ПО типа осциллографа. Это даст более точное понимание что там происходит. На практике сталкивался с записью переходных процессов и скорости измерений в 500Гц оказалось маловато, понадобилось около 2.5кГц что бы более менее увидеть форму сигнала без артефактов