PDA

Просмотр полной версии : Архивация значений



farta
30.11.2020, 12:44
Всем доброго времени суток. Столкнулся вот с какой проблемой: при переходе на окно визуализации выскакивает вот такая ошибка:

52260

Весь код писал, руководствуясь стандартной литературой: https://owen.ua/uploads/102/codesys_v3.5._arhivacziya_2.0__ukr.pdf

Подскажите, как отладить этот момент? Заранее спасибо.

Евгений Кислов
30.11.2020, 12:51
Всем доброго времени суток. Столкнулся вот с какой проблемой: при переходе на окно визуализации выскакивает вот такая ошибка:

52260

Весь код писал, руководствуясь стандартной литературой: https://owen.ua/uploads/102/codesys_v3.5._arhivacziya_2.0__ukr.pdf

Подскажите, как отладить этот момент? Заранее спасибо.

Добрый день.
Выложите проект, пожалуйста, и напишите, на какую кнопку надо нажать, чтобы воспроизвести.

farta
01.12.2020, 14:00
Нажать кнопку архив на визуализации "Admins screen"

Евгений Кислов
01.12.2020, 17:37
У вас на экране "Archive" есть таинственный элемент выбора даты и времени с шириной 0.
Достаточно удалить его (выделить строку на скрине и нажать delete) - и проблема уйдет.

52285

farta
02.12.2020, 10:41
Спасибо, все заработало.

А эти архивы можно передавать через OPC Server? Если да, то подскажите, как это делать, либо дайте ссылку на литературу. Заранее спасибо.

Евгений Кислов
02.12.2020, 11:43
Спасибо, все заработало.

А эти архивы можно передавать через OPC Server? Если да, то подскажите, как это делать, либо дайте ссылку на литературу. Заранее спасибо.

Конкретно эти (формируемые OwenArchiver) архивы вычитывать через OPC нельзя.
Есть следующий вариант из трех составляющих:
- OPC-сервер от Insat
- MB_TcpSlave из библиотеки OwenCommunication
- специфический формат архива (как в ПЛК1хх)

В этом варианте можно считывать файлы через OPC (20 функция Modbus) и отдавать в SCADA по OPC HDA.

См. видео и пример архиватора.
https://youtu.be/l-oWDtOzBJg
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=28167&p=336651&viewfull=1#post336651