PDA

Просмотр полной версии : ПЧВ 101 и инкрементальный энкодер.



Shkonda77
30.11.2020, 10:01
Добрый день ! Три года назад для нужд нашего предприятия собирал установку для пропитки и сушки ткани. По технологи скорость пропитки 10 сантиметров в минуту. Использовал частотный преобразователь, и инкрементальный энкодер с открытым коллектором PNP типа фирмы OMRON. Все работает прекрасно. Появилась необходимость сделать вторую установку, практически все комплектующие заказаны, с энкодером вылезла проблема. В интернете полно предложений энкодеров NPN типа и с комплиментарным выходом по приемлемой цене, а вот с PNP типом - засада. Теперь вопрос. Могу ли я к Частотному преобразователю ПЧВ 101 подключить энкодер с комплиментарным выходом? Могу ли я к Частотному преобразователю ПЧВ 101 подключить энкодер с открытым коллектором NPN типа, если предварительно перевести дип переключатель в положение NPN?
P.S. В руководсте к ПЧВ, купленном три года назад, указывался энкодер PNP типа, в руководстве к ПЧВ, купленном в этом году, указания к типу энкодера я не обнаружил.
Прошу прощения за много букв.

Shkonda77
30.11.2020, 10:04
В тех. поддержку звонил, но не дозвонился.

Гарчев Евгений
30.11.2020, 13:47
Здравствуйте!
Импульсный вход частотного преобразователя может работать и с PNP и с NPN сигналами. Для подключения NPN-сигналов необходимо перевести второй DIP-переключатель в положение "ON" (по умолчанию он выключен).

Shkonda77
01.12.2020, 08:22
Спасибо Большое!