PDA

Просмотр полной версии : Гальваническая изоляция RS485 в модулях ввода-вывода



Santi
29.11.2020, 08:37
Каковы параметры этой изоляции и где прописаны?

e.filatov
08.12.2020, 14:16
Если я правильно помню, то во всех приборах, где RS485 гальванически развязан, то прочность изоляции минимум 1500В.
по поводу "где описано" - вопрос хороший. Поидее в РЭ должны указывать. Я глянул веб версию РЭ на 8ДН4Р - там ничего.
В пдф версии только прочность изоляции выходов указана

Santi
08.12.2020, 15:28
В пдф версии только прочность изоляции выходов указана

А где-в какой пдф версии? И вообще есть ли изоляция и от чего?

e.filatov
08.12.2020, 16:26
Santi, для начала, я бы попросил Вас уточнить, какой именно модуль Вам интересен. Я лично смотрел РЭ на МК110-224.8ДН.4Р.
Далее - см. https://owen.ru/uploads/215/re_mk110-h.8d_dn_.4r_m01__1-ru-32746-1.11_a4.pdf страница 8.

e.filatov
08.12.2020, 16:35
И вообще есть ли изоляция и от чего?

Итак, тут всё упирается в требование ГОСТ и заложенный функционал
(далее приведу по ГОСТ 61131-2)
Обязательно:
- изоляция питания ~230В от всего остального - 2300 (усиленная)
- изоляция входов/выходов ~230В - 2300 (усиленная)

Опционально (дополнительная или функциональная изоляция):
- входы/выходы от интерфейсов
- интерфейсы RS485, Ethernet
- входы/выходы между собой (как индивидуальная так и групповая)

Учитывая схему(ы) Мх110 можно сделать следующую логическую цепочку:
Питание|всё остальное - 2300
Релe|всё остальное - 2300
Входы 230В| всё остальное - 2300
Реле между собой - 1500
RS485 - 1500
Входы/выходы 24В - 1500 (тут зачастую изоляция групповая, т.к. дорого на 1 канал).
Примечание - информация является справочной, просьба не рассматривать как официальные значения, т.к. может содержать ошибки и/или исчключения

Santi
09.12.2020, 07:48
Интересует гальваническая изоляция интерфейса RS485 в модулях ввода-вывода МВ-МК-МУ110. В приведенном Вами руководстве (и др.) даны параметры изоляции входов, а меня интересует интерфейс.
По поводу выдержек из ГОСТа - как понять, что эти приборы соответствуют всем требованиям этого ГОСТа ? Даже ссылок в руководствах на него нет. Ну и "справочная информация" - Вы справедливо пишите. Эти модули продаются уже долгие годы, или ОВЕН невнимателен к своей эксплуатационной документации (бывает такое) или сам толком не знает как устроены его изделия (не хотелось бы так думать).
До сих пор я применял эти модули локально в пределах одного щита, на малых расстояниях, с питанием всех устройств сети RS485 от одного источника. Сейчас есть задача распределенного управления на больших расстояниях, с питанием от разных линий 0,4кВ, с разными контурами заземления. Вот и засомневался в возможности прямого включения этих модулей в единую сеть RS485. Применение же, например, АС5 - это доп.затраты, габарит, питание, что соответственно нежелательно и д.б. обосновано, а не "на всякий случай".

capzap
09.12.2020, 08:43
По поводу выдержек из ГОСТа - как понять, что эти приборы соответствуют всем требованиям этого ГОСТа ?
у каждого прибора в разделе документы и ПО есть свидетельства, сертификаты и декларации. У большинства можно найти строки, подобные, соответствует требованиям техрегламента таможенного союза или соответствие госту 51530-99

Santi
09.12.2020, 09:16
Я полагал, что основные технические х-ки и ссылки на соответствие ГОСТам д.б. приведены в эксплуатационной документации. Применительно к приводившемуся в качестве примера модулю МК110-224.8ДН.4Р таких ссылок я не вижу и в имеющихся на сайте сертификатах-декларациях тоже.
Для каких модулей МВ-МК-МУ такая информация (хотя бы в непрямом виде через сертификаты) есть?
И по указанному ГОСТу - Вы не ошиблись в его обозначении?

capzap
09.12.2020, 09:30
Для каких модулей МВ-МК-МУ такая информация (хотя бы в непрямом виде через сертификаты) есть??
а Вы не в состоянии сами искать? https://reestr-tr-ts.ru/deklaraciya/1759/ts-n-ru-druav72v00225.html

а по поводу ошибок, а че не предъявили что с маленькой буквы написал)
МЭК 61010-1-90 так нормально будет?

Santi
09.12.2020, 09:53
А Вы не в состоянии дать корректный и конкретный ответ или хотя бы удержаться от порожняка в эфире?