Вход

Просмотр полной версии : ПР102 не встает драйвер на пк что делать



!!!topor
26.11.2020, 15:55
Доброго здравия, форумчане!

Пришло реле ПР102-24.2416.03.1 . на ПК установил овенлоджик и готов был работать но вот незадаче, никак не получается установить драйвер USB для этого реле, драйвер скачал с сайта, установил, но при подключении реле в пк через USB устройство не распознается.

кто нибудь с подобным сталкивался? где взять рабочий драйвер для этого реле?

Ревака Юрий
26.11.2020, 16:44
Доброго здравия, форумчане!

Пришло реле ПР102-24.2416.03.1 . на ПК установил овенлоджик и готов был работать но вот незадаче, никак не получается установить драйвер USB для этого реле, драйвер скачал с сайта, установил, но при подключении реле в пк через USB устройство не распознается.

кто нибудь с подобным сталкивался? где взять рабочий драйвер для этого реле?

Добрый день. Скорее всего проблема в цифровой подписи, попробуйте отключить, есть 4 способа, обычно один из них решает проблему.

!!!topor
27.11.2020, 09:02
Доброе утро.
К сожалению отключение цифровой подписи не решило проблему, драйвер на работает (хоть и устанавливается без проблем) реле не видит OwenLogic

У Вас есть исходники драйвера, чтобы можно было их установить так же как и по аналогии с установкой драйверов на ПЛК100?

Ревака Юрий
27.11.2020, 09:17
Доброе утро.
К сожалению отключение цифровой подписи не решило проблему, драйвер на работает (хоть и устанавливается без проблем) реле не видит OwenLogic

У Вас есть исходники драйвера, чтобы можно было их установить так же как и по аналогии с установкой драйверов на ПЛК100?

В диспетчере COM порт появляется?, в OwenLogic Вы выбираете тот же номер COM порта?

!!!topor
27.11.2020, 09:30
52205

Вот что в диспетчере

Хотя сам драйвер устанавливается без ошибок


Естественно в лоджике реле не видно

Ревака Юрий
27.11.2020, 10:03
52205

Вот что в диспетчере

Хотя сам драйвер устанавливается без ошибок


Естественно в лоджике реле не видно

Это и есть ошибка, да пока драйвер корректно не установится, Logic не увидит прибор. А на какую систему Windows устанавливаете?

!!!topor
27.11.2020, 10:08
52206

Вот на эту

драйвер скачал с вашего сайта

Ревака Юрий
27.11.2020, 10:34
52206
Вот на эту
драйвер скачал с вашего сайта

7 с некоторых пор, запрещены к использованию в компании, поэтому не уверен, что кто-то тестирует драйвера на системе, которую уже даже компания Microsoft не поддерживает. Но это проблема скорее всего индивидуальная и не зависит от системы, сложно сказать из-за чего проблема, по моему опыту отключение цифровой подписи всегда решало эту проблему.

bayk
28.11.2020, 08:05
Я уже плотно пользовался пр102 на вин7. Никак х проблем не было

stanislau
28.11.2020, 17:56
7 с некоторых пор, запрещены к использованию в компании, поэтому не уверен, что кто-то тестирует драйвера на системе, которую уже даже компания Microsoft не поддерживает.
Это значит, что OL скоро в Win7 работать не будет что ли?

Юрий Н
28.11.2020, 20:30
ИМХО, у компании должно хватить соображалки не рубить ветку на которой сидит.

игорь68
28.11.2020, 22:46
Нашёл у себя на диске. Присылал Посохов Андрей. В первой версии ИП120 при установке драйвера слетел драйвер ПР200. Восстановил по этой инструкции. Возможно и вам поможет. У меня как раз winda 8.1

Ревака Юрий
29.11.2020, 13:01
Это значит, что OL скоро в Win7 работать не будет что ли?

С чего вдруг, у меня дома W7, никаких проблем нет вообще, мало того, я даже не отключал цифровую подпись, но при проведении семинаров, когда собирается человек 20 с разным зоопарком ноутбуков и установленных систем от WXP до W10 у 1-2 возникают проблемы с установкой драйвера, и это может быть на любой системе. Причины могут быть самые разные: кривые сборки, настройки прав, пиратские копии и еще 100500 причин по которым что-то может пойти не так. Точно так и в этой ситуации, я уверен, что W7 тут не причем.

александр 777
29.11.2020, 17:10
была такая проблема на один ноут не ставился драйвер после всех экспериментов поставил надо зайти в свойства драйвера поставить виндовс 7 загрузку от администратора выключить антивирус тогда может получиться

stanislau
29.11.2020, 20:34
С чего вдруг
Ну, если семерку в компании Овен запретили использовать, то как будет проверяться работоспособность в ней новых версий OL?

Ревака Юрий
29.11.2020, 23:36
Ну, если семерку в компании Овен запретили использовать, то как будет проверяться работоспособность в ней новых версий OL?

Я думаю что сам драйвер как был создан однажды так он и остается, добавляются только названия приборов при выходе новых, если глобально ничего не изменится, то будет все работать как и прежде.

!!!topor
08.12.2020, 11:32
на вин 10 заработал без проблем, на 7 винде так и не получилось увидеть драйвер ПР102

Спасибо за рекомендации!

ivydy
18.01.2021, 11:25
Аналогичная проблема. ОС Windows 7. Отключал цифровую подпись. Антивирусник отключал. Ничего не помогает. Драйвер не видит, хотя он поставился. При этом в то же время ПР200 нормально работает.
P.S. На windows 10 все заработало с первого раза

аскар
05.02.2021, 12:44
была такая же проблема, установил вручную из ранее установленных драйверов, Овен, драйвер от мсд 200 (вместо пр 100). теперь ОЛ видит сом порт, все работает, в диспетчере устройств определяется как МСД...

BrEST
06.02.2021, 17:56
У меня была проблема с установкой драйвера ПР102 на Windows 7 Максимальная (x64). В диспетчере устройств ПР-ка отображалась как Другие устройства/PR102 с восклицательным знаком. Не ставился на трех ПК с этой виндой, на Windows 10 работал без проблем. Отключение цифровой подписи драйвера и установка драйвера вручную (вручную указать путь к дистрибутиву при переустановке драйвера) не помогала. Помог Максим Заец из техподдрежки:

Диспетчер устройств, выбираем: Другие устройства/PR102. Далее через меню -обновить драйвер- далее - выбрать из ранее установленных драйверов-находим последовательные порты, далее - изготовитель- STMicroelectronics- выбрать версия 1.4.0.0

wad71
30.04.2021, 09:25
У меня была проблема с установкой драйвера ПР102 на Windows 7 Максимальная (x64). В диспетчере устройств ПР-ка отображалась как Другие устройства/PR102 с восклицательным знаком. Не ставился на трех ПК с этой виндой, на Windows 10 работал без проблем. Отключение цифровой подписи драйвера и установка драйвера вручную (вручную указать путь к дистрибутиву при переустановке драйвера) не помогала. Помог Максим Заец из техподдрежки:

Диспетчер устройств, выбираем: Другие устройства/PR102. Далее через меню -обновить драйвер- далее - выбрать из ранее установленных драйверов-находим последовательные порты, далее - изготовитель- STMicroelectronics- выбрать версия 1.4.0.0

Подтверждаю. W7 x64 pro. Драйвер не становился. Висел ПР102 с восклицательным знаком в диспетчере устройств. Сделал все, как предложено выше, только выбрал производителя STM и выбора версии не было, а просьо вариант "Порты com и lpt" (или что то в этом роде), и после этого винда ругнулась на непроверенную совместимость, все равно установить, и после этого все заработало.

Ворон226
03.06.2021, 14:14
Похожая проблема.
Винда 7 64-х разрядная.
Пошел по проверенному пути, но
Диспетчер устройств, выбираем: Другие устройства/PR102. Далее через меню -обновить драйвер- далее - выбрать из ранее установленных драйверов-находим последовательные порты, далее - изготовитель- ...
а нет STMicroelectronics или STM.
Что делать?

Ворон226
03.06.2021, 15:02
скачал драйвер STM версии 1.3.1. и установил. ОЛ увидел ПР-ку.

baturik
11.08.2021, 16:40
У меня была проблема с установкой драйвера ПР102 на Windows 7 Максимальная (x64). В диспетчере устройств ПР-ка отображалась как Другие устройства/PR102 с восклицательным знаком. Не ставился на трех ПК с этой виндой, на Windows 10 работал без проблем. Отключение цифровой подписи драйвера и установка драйвера вручную (вручную указать путь к дистрибутиву при переустановке драйвера) не помогала. Помог Максим Заец из техподдрежки:

Диспетчер устройств, выбираем: Другие устройства/PR102. Далее через меню -обновить драйвер- далее - выбрать из ранее установленных драйверов-находим последовательные порты, далее - изготовитель- STMicroelectronics- выбрать версия 1.4.0.0



Спустя пять лет Ваш коммент мне помог, благодарю)

Альберт77
10.09.2021, 12:41
С чего вдруг, у меня дома W7, никаких проблем нет вообще, мало того, я даже не отключал цифровую подпись, но при проведении семинаров, когда собирается человек 20 с разным зоопарком ноутбуков и установленных систем от WXP до W10 у 1-2 возникают проблемы с установкой драйвера, и это может быть на любой системе. Причины могут быть самые разные: кривые сборки, настройки прав, пиратские копии и еще 100500 причин по которым что-то может пойти не так. Точно так и в этой ситуации, я уверен, что W7 тут не причем.

Грустно, что это пишет инженер тех поддержке. На западе за такие кривые дрова компанию уже бы засудили...

bayk
12.09.2021, 11:54
Грустно, что это пишет инженер тех поддержке. На западе за такие кривые дрова компанию уже бы засудили...

а вы готовы заплатить на 30% больше за каждое устройство, чтобы Овен провел сертификацию драйверов в винде?
нет? например стоимость сертификации драйверов всегда была заложена в стоимость шнурков у забугорщиков. сколько стоит шнурок, например на сименс??
когда шнурки перестали покупать большинство производителей уехало на Ethernet, но стоимость оборудования при этом тоже далеко не низкая...
хотя со тороны Овена я просто перестал бы выеживаться и добавлять имя к стандартному набору драйверов от чипа, установленного внутрь. тогда бы им с драйверами не было бы проблем.

Petrovi4
12.09.2021, 19:00
Угу, а ценники на COM портовые шнурки у того же сименса тогда откуда?

bayk
13.09.2021, 23:20
Я не помню у Сименса просто ком-портовых кабелей связи с ПК.

Petrovi4
14.09.2021, 12:35
6ES7901-3BF21-0XA0

Mr_Camel
19.09.2021, 23:52
Добрый день! Наверное буду первый у кого не стал драйвер Драйвер USB ПР102 по Win10 x64. ПР102 определяется как USB Serial Device. Но при выборе в Owen Logic прибор не обнаруживается.
Выпуск Windows 10 Домашняя
Версия 21H1
Дата установки ‎21.‎10.‎2020
Сборка ОС 19043.1237
Серийный номер PF0M9Z7K
Взаимодействие Windows Feature Experience Pack 120.2212.3530.0

Owen Logic - 1.21.279.0

ПР102-24.2416.06.2

57074

57075

Выручайте товарищи! Первый раз приобрели ПР102, проект горит. Вы писали, что Win7 не поддерживается и тесты не проводите, а на каких версиях Win 10 все нормально?

Ollema
20.09.2021, 05:13
Попробуйте лоджик 17 версии.

Mr_Camel
20.09.2021, 07:57
так то есть инструкция как добавлять драйвер, если Вы согласились принять его как сериальное устройство, то таков и результат

Не соглашался и не подписывался))) Он как COM встает автоматом. Пните в инструкцию, если не сложно.

Mr_Camel
20.09.2021, 07:58
Попробуйте лоджик 17 версии.

Спасибо! Сегодня попробую.

Mr_Camel
20.09.2021, 23:05
думаю техподдержка скинет ссылки на подобного рода инструкции, в упрощенном виде как то так https://owen.ru/forum/showthread.php?t=34045&p=348981&viewfull=1#post348981, там кстати в 12 посте дана инструкция на преобразователь принцип такой же, только ПР выбирать

И не понятна связь установки драйвера в винде и версия лоджика)

Спасибо! Действовал по инструкции, определился в Owen Logic, проект загружен. Связи версии Owen Logic и драйвера нет.

Ollema
21.09.2021, 21:29
Связь лоджика и драйвера существует. Она как суслик - не видно, а есть.
Живой пример недавно наблюдал - чел ставит драйвер, подключает ПР102 - лоджик не видит суслика прибора, хоть тресни. Тут же запускаем 17 версию лоджика - и все довольны.

ilias
06.01.2022, 15:29
Если у кого нет производителя STM во вкладке , заходим по этому пути C:\Program Files (x86)\STMicroelectronics\Software\Virtual comport driver и кликаем dpinst_amd64 , после этого STM появляется в сом портах. Долго мучался , этот способ помог.

Василий 74
17.03.2022, 11:02
Связь лоджика и драйвера существует. Она как суслик - не видно, а есть.
Живой пример недавно наблюдал - чел ставит драйвер, подключает ПР102 - лоджик не видит суслика прибора, хоть тресни. Тут же запускаем 17 версию лоджика - и все довольны.

Единственный способ который помог на 8 винде, ура

msigx680
26.02.2023, 15:38
Два дня промучался, на разных компьютерах с win 10х64 OL не видел пр 102. Драйвера установлены по всем инструкциям, в итоге помогла перезагрузка ПК с подключенной ПР 102, на всех ПК это помогло.

Muhomor-74
12.02.2024, 12:43
Здравствуйте. ПР-102 в диспетчере устройств: Неизвестное USB устройство (сбой запроса дескриптора устройства), что с этим можно сделать? Win10x64

1exan
12.02.2024, 12:47
Здравствуйте. ПР-102 в диспетчере устройств: Неизвестное USB устройство (сбой запроса дескриптора устройства), что с этим можно сделать? Win10x64

Поменять кабель,
воткнуть в другой usb,
переустановить драйвер (если возможно)

Nomad
12.02.2024, 13:37
Здравствуйте. ПР-102 в диспетчере устройств: Неизвестное USB устройство (сбой запроса дескриптора устройства), что с этим можно сделать? Win10x64

Отключить обязательную проверку подписи драйвера

привет
29.02.2024, 14:59
Win7 64x все хорошо работает