PDA

Просмотр полной версии : Подключение ВЭ 4-20 мА в ПЛК73



Lpv222
26.11.2020, 12:10
Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться со схемой подключения нагрузки к выходному элементу типа "И" (4-20 мА) на ПЛК73. В приведенной в руководстве схеме "+" с блока питания подается на активную нагрузку Rн, второй конец нагрузки Rн соединен с клеммой "DOxА" контроллера, а "-" блока питания на клемму "DOxB"контроллера.

Мне кажется, что с блока питания "+" надо заводить на клемму "DOxА" контроллера, а с клеммы "DOxВ" сигнал 4-20 мА подается на активную нагрузку Rн, второй конец Rн соединить с "-" блока питания.

Корректна ли схема подключения нагрузки к ВЭ типа "И", которая приведена в руководстве на ПЛК73?

ASo
26.11.2020, 21:37
1. Нагрузка не активная, а пассивная.
2. Порядок подключения совершенно не важен, ток в контуре постоянен вне зависимости от сборки контура.