PDA

Просмотр полной версии : 2ТРМ1 нет выходов на К1 и К2



Anvar ASUTP
24.11.2020, 13:58
Доброе время суток.
Есть Измеритель -регулятор 2ТРМ1, задаём задание уставок для ЛУ1 и ЛУ2, задание выполняется температура изменяется но не срабатывает К1 и К2 выхода. Подскажите пожалуйста в какую сторону копать. За ранее спасибо.

Alexey_Palich
24.11.2020, 14:01
светодиоды к1 и к2 срабатывают?? да и марку трмки полностью надо писать.

Anvar ASUTP
24.11.2020, 14:35
нет не срабатывают
2трм1-н.у.кк

Alexey_Palich
24.11.2020, 21:11
А1-1 и А2-1 не OFF ? я бы сбросил на заводские потом проверил еще раз, а потом выкинул и взял другой.

Anvar ASUTP
25.11.2020, 06:09
А1-1 и А2-1 не OFF ? я бы сбросил на заводские потом проверил еще раз, а потом выкинул и взял другой.
нет не OFF
А1-1 и А2-1 5 стоит

maximov2009
25.11.2020, 07:51
Доброе время суток.
Есть Измеритель -регулятор 2ТРМ1, задаём задание уставок для ЛУ1 и ЛУ2, задание выполняется температура изменяется но не срабатывает К1 и К2 выхода. Подскажите пожалуйста в какую сторону копать. За ранее спасибо.

Добрый день.
При всем уважении непонятно вот это высказывание. Если задание выполняется, значит всё работает.
Чтобы помочь, нужно подробнее расшифровать что у Вас сделано и чего Вы хотите добиться.
С уважением.

Anvar ASUTP
25.11.2020, 08:24
Добрый день.
При всем уважении непонятно вот это высказывание. Если задание выполняется, значит всё работает.
Чтобы помочь, нужно подробнее расшифровать что у Вас сделано и чего Вы хотите добиться.
С уважением.

Мы поставили все уставки, уставки температуры изменяются в нужных нам пределах, но не срабатывают выхода (не работают реле, индикаторы К1 и К2 не срабатывают не загораются). Он должен по набору нужной температуры включать или отключать. этого не происходит.

Сергей0308
25.11.2020, 08:36
нет не OFF
А1-1 и А2-1 5 стоит

Если Вы не видите разницы между транзистором и цифро-аналоговым преобразователем - это ваша беда, а что можно сделать такой выбор в вашей модификации прибора это уже беда Овена, короче, встретились две беды, или минус на минус не всегда плюс получается, ну это я так думаю!

Anvar ASUTP
25.11.2020, 08:50
помог спасибо!

maximov2009
25.11.2020, 10:41
нет не OFF
А1-1 и А2-1 5 стоит

У Вас транзисторный выход в обоих каналах.
Такой выход не может работать в режиме 05

П-регулятор: прямо пропорциональный закон (нагреватель)
Скорее всего в этом затык.
То есть для второго канала тоже нужно ставить А2-1=1.
С уважением.

maximov2009
25.11.2020, 10:44
Прошу пардона дне дочитал как следует.
И для первого тоже нужно ставить 1
Устройство сравнения: прямой гистерезис (для нагревателя)
Как он и стоит по умолчания.
В РЭ же прописано и на сайте
05

Аналоговый П-регулятор: обратное управление («нагреватель»)

ЦАП 4...20 мА или 0…10 В

(И, У)

Alexey_Palich
25.11.2020, 13:06
Реле поставить на выходы.