Добрый день уважаемые форумчане! Мне поставили несколько задач:
1. Измерять температуру и давление воды в трубах (приточка/обратка)
2. Измерять температуру помещения в нескольких точках по цеху.
3. Что бы данные передавались на ПЛК, а потом визуализировались в Scada-системе.
Количество датчиков температуры помещения по всему предприятию примерно 15, датчиков температуры воды - 14, датчиков давления - 14.
Но для начала хочу приобрести один плк, один модуль ввода/вывода и несколько датчиков.
Прошу подскажите по выбору оборудования.
За основу хочу приобрести один ПЛК 160 https://owen.ru/product/plk160
Модуль ввода вывода МВ110 https://owen.ru/product/moduli_analogovogo_vvoda_s_bistrimi_vhodami_s_inte rfejsom_rs_485
Два источника питания ИБП60ЖД-24 блок питания с резервированием https://owen.ru/product/ibp60zd_24
Один датчик давления ПД100-ДИ модели 1х1 датчики давления для вспомогательных процессов https://owen.ru/product/preobrazovateli_izbitochnogo_davleniya_owen_pd_100 _di_div_dv
Один температурный датчик воды ДТСХХ5М.И термопреобразователи сопротивления с выходным сигналом 4…20 мА https://owen.ru/product/dtshh5_termosoprotivleniya_s_vihodnim_signalom_420 _ma
Гильзы защитные сварные, кабель UTP экранированный, два шкафа Ritall. Передавать сигнал на ПЛК собираюсь по RS485.

Подскажите может я ошибся в подборе оборудования, возможно есть более правильные решения.
Заранее благодарен.

melky
24.11.2020, 11:19
Есть датчики Т и давления (атмосферного) для помещений с 485-м интерфейсом и Modbus. нафига тут ПЛК ?
Опять же, если снимать Т и давление в трубах, без управления какими-то механизмами а только для Scada то зачем там ПЛК ?

Chester2019
24.11.2020, 11:27
Если без ПЛК, то какой то преобразователь интерфейсов необходим? Чтобы передать сигнал с 485 на Ethernet для Scada.

melky
24.11.2020, 12:54
А их как бы валом, преобразователей. Хочешь бубен, покупаешь МКОН, хочешь работу, ищешь другое :)

Santi
24.11.2020, 12:57
У того же ОВЕНа есть модули аналогового ввода сразу с Ethernet, почему бы их не использовать.
https://owen.ru/product/moduli_analogovogo_vvoda_s_universal_nimi_vhodami_ ethernet_mv210
Если все-таки без RS485 не обойтись, есть вариант преобразователя интерфейсов МКОН, только осторожней с ним, есть "нюансы".
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=32887&page=23&p=343819#post343819