PDA

Просмотр полной версии : Чудо с соотнесением входов-выходов



внук Перуна
22.11.2020, 20:17
В новом проекте СПК110[М01] в CDS 3.5 SP14 Patch3 использовал для опроса Modbus Slave COM Port.
Случилось чудо: соотнесенные с входами переменные типа Real (через объединение) нормально считываются, а переменные типа Int и Word - не обновляются, при этом на вкладке "Соотнесение входов-выходов" в столбце текущих данных они окрашены серым.
Если переменные типа Int и Word читать по прямому адресу %IW... то все нормально.
Чудо появилось в CDS 3.5 SP14 Patch3, в SP5 и SP11 такого не было.
Это как-нибудь лечится?
PS: Modbus Slave COM Port версии 3.5.10.30 версия конфигурации 3.5.3.0

Евгений Кислов
22.11.2020, 20:19
В новом проекте СПК110[М01] в CDS 3.5 SP14 Patch3 использовал для опроса Modbus Slave COM Port.
Случилось чудо: соотнесенные с входами переменные типа Real (через объединение) нормально считываются, а переменные типа Int и Word - не обновляются, при этом на вкладке "Соотнесение входов-выходов" в столбце текущих данных они окрашены серым.
Если переменные типа Int и Word читать по прямому адресу %IW... то все нормально.
Чудо появилось в CDS 3.5 SP14 Patch3, в SP5 и SP11 такого не было.
Это как-нибудь лечится?
PS: Modbus Slave COM Port версии 3.5.10.30 версия конфигурации 3.5.3.0

https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/98_Books/CodesysTaskManagment.pdf
См. рис. 4.6 - 4.8