PDA

Просмотр полной версии : Зависает опрос



VoviH
21.11.2020, 06:57
Доброго времени суток!
Очень много лет у нас присутствует проблема с работой OWEN ОРС-сервера.
OWEN ОРС-сервер - последняя версия
Приборы ТРМ210 и ТРМ202
Scada simp-light

Опрос приборов может работать несколько часов, а потом внезапно прерывается. Иногда случается несколько обрывов за несколько минут.
Решается проблема лишь выключение шкафа КИП, что влечёт за собой неприятные последствия такие как
нарушение работы трм210, охлаждение нагревательных элементов.

Подскажите пожалуйста с чего начать выявление проблемы, как её диагностировать и решить.

melky
21.11.2020, 09:32
Избавиться от составляющих шкаф КИП приборов, которые перестают отвечать. Для убеждения избавиться от ОПС сервера для проверки ху из ху.

VoviH
21.11.2020, 23:02
Избавиться от ОРС-сервера?

melky
22.11.2020, 16:05
Если это возможно конечно. Хотя бы для проверки, например если протокол Modbus это возможно организовать, У вас версия с Modbus драйвером или без ? Могут ли товарищи предоставить на время версию с Modbus ?

У обоих приборов есть Modbus, пробуйте другие ОРС, прямой драйвер Modbus если доступен.
Для проверки использовать другую Scada со встроенным Modbus драйвером, ту же RapidScada например.