Просмотр полной версии : Измерение расхода на стандартном СУ при помощи ТРМ-212. Помогите разобраться!



Алексей КИПОВЕЦ
14.11.2020, 13:01
Добрый день, уважаемые форумчане. Стоит задача измерения расхода сетевой воды на котельной методом переменного перепада давления на стандартном сужающем устройстве (диафрагма). Монтаж сужающего устройства выполнен на трубопроводе Ду = 300 мм., с соблюдением всех прямых участков согласно расчёта. Расчёт сужающего устройства выполнен в программе САПР РАСХОД РУ. В наличии есть ОВЕН ТРМ-212.Щ1.РР и два датчика давления ОВЕН ПД-100-ДИ1.0-111-1.0. Согласно приложения И РЭ к прибору ОВЕН ТРМ-212 данный прибор позволяет выполнять измерение расхода на стандартном СУ при помощи двух датчиков давления, один из которых установлен до диафрагмы (+), а другой после диафрагмы (-). Расчёт величины расхода осуществляется при помощи функции корня из средневзвешенной суммы и весовых коэффициентов для каждого измерительного входа. Расчет весовых коэффициентов для объемного расхода выполняю согласно приложения И РЭ к прибору ОВЕН ТРМ-212 в программе Exel. Необходимые данные для расчёт весовых коэффициентов беру из расчёт сужающего устройства выполненного в программе САПР РАСХОД РУ. К сожалению получаю достаточно не корректные данные в районе 2,2 м3/ч, хотя согласно характеристике сетевого насоса расход должен быть в пределах от 250 до 300 м3/ч. Помогите разобраться в чем я ошибаюсь или что то не понимаю. Файл с расчётами весовых коэффициентов прикладываю в формате PDF. При необходимости могу приложить файл расчёта сужающего устройства выполненного в программе САПР РАСХОД РУ. Заранее спасибо.

Алексей КИПОВЕЦ
14.11.2020, 19:42
Нет ну датчики дифференциального давления (дифманометр) это понятно. Стандартный способ измерения расхода методом переменного перепада. Но в инструкции к ТРМ-212 есть описание данного способа измерения расхода при помощи функции корня из средневзвешенной суммы и весовых коэффициентов для каждого измерительного входа . Мне даже интересно как его реализовать и какова будет погрешность.

Сергей0308
14.11.2020, 20:19
Прибор может найти разность давлений двух датчиков, проблема в том что полезный сигнал будет меньше погрешности. Я уже подсчитывал, кто-то как и Вы хотел измерить уровень в паровом котле сигналами с двух датчиков избыточного давления, вместо одного дифференциального давления, видать Вы не один такой умный, так вот, для самых минимальных приемлемых результатов точность приборов необходимо увеличить в 1000 раз, надеюсь Вы понимаете сколько это будет стоить и Вы не хотите разорить своё предприятие!

https://owen.ru/forum/showthread.php?t=33843