Руслан26
13.11.2020, 09:01
Добрый день. Рассматриваю ТРМ500 как регулятор для гидростанции. Есть сомнения по поводу функционирования исходя из моих задач. Пожалуйста, помогите разобраться.

Исходные данные. В баке гидростанции установлен датчик температуры(термопара) - ДТС105-PT100.B3.80. При температуре масла ниже 10 градусов Цельсия должен быть выходной сигнал, который запрещает запуск гидростанции(запуск двигателя), разрешает ручное включение ТЭН для нагрева масла в баке и сигнализирует о том,что температура критически низка. В качестве исполнительного органа, который выполняет вышеперечисленные функции я применю реле с катушкой 24 V DC. По достижению температуры в баке 10 градусов, происходит отключение реле, разрешен запуск гидростанции, ТЭН отключаются, световая сигнализация о разрешении запуска мотора. Далее. При работе гидростанции температура масла растет и при значении выше 60 градусов необходим автоматический запуск охладителя (вентилятора радиатора, который установлен на баке) Отключение вентилятора должно осуществляться при температуре 55 градусов Цельсия. Коммутация вентилятора осуществляется через промежуточное реле 24В.

Вопрос. Могу ли я использовать один ТРМ-500 для выполнения поставленных задач? У меня получается две пары крайних значений температуры и два независимых исполнительных устройства.Заранее благодарю за помощь.

Sulfur
13.11.2020, 09:19
У прибора три выхода. Два сигнализации, один правление для ТТР.
Согласно задачи нужно три канала:
1. Разрешение работы гидростанции.
2. Нагрев
3. Охлаждение.
--
Выход для ТТР (№3) - нагрев, выход 1 - охлаждение, выход 2 - разрешение работы.
Как-то так.
Не совсем понятен смыл ручного включения нагрева. Если все же он нужен именно так, то на выход 3 для ТТР придется использовать маленькие модульные ТТР с коммутацией постоянного (для 24В) или переменного (для 230В) тока. Напрямую от него промежуточное реле вряд ли будет работать.

У меня получается две пары крайних значений температуры и два независимых исполнительных устройства.
Выходы конфигурируюся в параметре ConF, требуемая логика 3.U. Основная уставка - температура для нагрева масла, например 15*С, нижний и верхний пределы сигнальных выходов выставляются с учетом гистерезиса. Т. е. по факту получается три точки задания температуры.

Sergej_
13.11.2020, 09:20
подойдет один канал на разрешение Тэн, другой канал на вентилятор настройки по «on/off» вот Вам и
две пары крайних значений температуры и два независимых исполнительных устройства У каждой релюхи наверняка свободные контакты цепляйте сигнализацию и т.д.

Руслан26
13.11.2020, 09:35
Я правильно понимаю, что вы под словом канал понимаете уставку? То есть алгоритм каков, допустим температура масла 5 градусов. При подаче напряжения на систему работает первая уставка (минимальное значение 10 градусов,максимальное, допустим 15 градусов). При температуре -5, горит лампочка через контакты реле, что "Низкая температура масла". Вручную включаем ТЭН, температура растет до 15 градусов, лампа "Требуется нагрев" тухнет, загорается, например, "Пуск гидростанции разрешен". Вручную включаю насос. На доп контакты коммутационного аппарата включения насоса подключаю дискретный вход ТРМ, который меняет уставку 1 (10-15 градусов) на уставку 2 (55-60 градусов для работы вентилятора).

Sulfur
13.11.2020, 09:41
Масло 5*
Вентилятор молчит
Разрешения работы насоса нет.
Включен нагрев.
Масло 10*
Вентилятор молчит
Разрешение работы насоса есть.
Включен нагрев.
Масло 15*
Вентилятор молчит
Разрешение работы насоса есть.
Нагрев отключен.
Масло 60*
Вентилятор работает
Разрешение работы насоса есть.
Нагрев отключен.

Sergej_
13.11.2020, 09:43
Я правильно понимаю, что вы под словом канал понимаете уставку? То есть алгоритм каков, допустим температура масла 5 градусов. При подаче напряжения на систему работает первая уставка (минимальное значение 10 градусов,максимальное, допустим 15 градусов). При температуре -5, горит лампочка через контакты реле, что "Низкая температура масла". Вручную включаем ТЭН, температура растет до 15 градусов, лампа "Требуется нагрев" тухнет, загорается, например, "Пуск гидростанции разрешен". Вручную включаю насос. На доп контакты коммутационного аппарата включения насоса подключаю дискретный вход ТРМ, который меняет уставку 1 (10-15 градусов) на уставку 2 (55-60 градусов для работы вентилятора).По словом канал я подразумеваю именно канал , на каждый канал своя уставка например для тэн 10 гр. ставите гистерезис скажем 2 . и для второго канала аналогично только 60.Для канала ТЭН" нагрев" , для канала вентилятора "охлаждение". На промежуточном реле у Вас наверняка несколько контактов NO и NC цепляйте что хотите.Вам и менять уставку не нужно.
,

Руслан26
13.11.2020, 09:46
У прибора три выхода. Два сигнализации, один правление для ТТР.
Согласно задачи нужно три канала:
1. Разрешение работы гидростанции.
2. Нагрев
3. Охлаждение.
--
Выход для ТТР (№3) - нагрев, выход 1 - охлаждение, выход 2 - разрешение работы.
Как-то так.
Не совсем понятен смыл ручного включения нагрева. Если все же он нужен именно так, то на выход 3 для ТТР придется использовать маленькие модульные ТТР с коммутацией постоянного (для 24В) или переменного (для 230В) тока. Напрямую от него промежуточное реле вряд ли будет работать.

Выходы конфигурируюся в параметре ConF, требуемая логика 3.U. Основная уставка - температура для нагрева масла, например 15*С, нижний и верхний пределы сигнальных выходов выставляются с учетом гистерезиса. Т. е. по факту получается три точки задания температуры.
Как обычно,все просто, спасибо, получается при логике 3U нижний порог срабатывания -температура при которой масло пересатет греться ТЭН (10 градусов), верхний порог сигнализации - температура при которой запускается вентилятор (60 градусов)

Sulfur
13.11.2020, 09:50
при логике 3U нижний порог срабатывания -температура при которой масло пересатет греться ТЭН (10 градусов), верхний порог сигнализации - температура при которой запускается вентилятор (60 градусов)
Не совсем верно.
Нижний порог - разрешение работы насоса. Верхний порог - вентилятор. На нагрев работает канал №3 со своей (основной) уставкой на морде прибора.

Руслан26
13.11.2020, 09:50
А я не могу для решения использовать только 2 канала без канала ТТР?Силовой и сигнализации?

Sulfur
13.11.2020, 10:02
В принципе можно. Объединить нагрев и разрешение работы. Выход прибора подключить на промежуточное реле с минимум двумя группами контактов.
51957
К1 - промежуточное реле
К2 - контактор ТЭНа.

Sergej_
13.11.2020, 10:21
А я не могу для решения использовать только 2 канала без канала ТТР?Силовой и сигнализации? Так а я Вам о чем ?, два канала с релейными выходами. На кой Вам третий в данной задаче? Еще раз на 1-м канале разрешение ТЭН , температура ниже уставки релюшка сработала- заблокировала пуск,вкл сигнализацию ,разблокировала ТЭН.(контактор ТЭН хотите непосредственно ,хотите через тумблер вкл. ) температура поднялась выше эта релюха отключилась , дала разрешение на пуск и запрещение на ТЭН. Далее температура поднялась до 60 сработала реле на втором выходе, вкл вент , выкл двиг. температура упала до 55 двиг. вкл. и т.д

Руслан26
13.11.2020, 10:29
Огромное спасибо за квалифицированную помощь в решении моей проблемки.

Аристид
13.11.2020, 11:31
Добрый день. Есть сомнения. Если конфигурация 3.U и верхний порог - это включение вентилятора. Например, 60 градусов. То в этом случае гистерезиса не будет в 5 градусов. Насколько я понял для порога гистерезиса настраиваемого нет ( может будет +/- 0,9 градуса). Можем получить некорректную работу вентилятора.
Кто что думает?

Mask
13.11.2020, 14:07
А как же верхнее критическое значение температуры масла или Вы уверены что радиатор справится с охлаждением?

Руслан26
13.11.2020, 14:21
А как же верхнее критическое значение температуры масла или Вы уверены что радиатор справится с охлаждением?

Я обязательно отслежу этот момент на пусконаладке. По расчетам выше допустимой максимальной температуры используемого масла не поднимется при работе охлаждения.

Руслан26
13.11.2020, 14:23
Добрый день. Есть сомнения. Если конфигурация 3.U и верхний порог - это включение вентилятора. Например, 60 градусов. То в этом случае гистерезиса не будет в 5 градусов. Насколько я понял для порога гистерезиса настраиваемого нет ( может будет +/- 0,9 градуса). Можем получить некорректную работу вентилятора.
Кто что думает?

Добрый день. +/1 градус допустимо.

Аристид
13.11.2020, 15:09
Добрый день. +/1 градус допустимо.

Для масла да, но для вентилятора может быть не очень. Например, уставка верхнего порога 60,0. Масло нагрелось до 60,0, включился вентилятор. Если мала тепловая инерция, то температура упадет до 59,9 и вентилятор выключится, а далее по кругу. Может на вентилятор третий выход со своей уставкой?
А если рассмотреть 2ТРМ1: 2 выхода (с перекидными контактами), у каждого свой настраиваемый гистерезис?
По мне ТРМ500 не однозначный прибор. В некоторых случаях может работать не так как ожидаешь.