PDA

Просмотр полной версии : Автостарт ТРМ132 и 232М после пропадания/восстановления питания



Dolfinchik
12.11.2020, 09:58
Добрый день коллеги, столкнулся с проблемой. Пропало питание на объекте в выходные, все восстановили, но контроллеры тепловых пунктов ТРМ 132 и ТРМ 232М сами не запустились, т.е. включились но не стартовали. Благо у меня параметры выведены в скаду и я сразу это увидел. Вопрос, кто как решал данную проблему, так ведь и здание можно выморозить. Если есть возможность настроить на автостарт без удалённого управления - подскажите как!

Лапин Юрий
12.11.2020, 11:22
Добрый день.
ТРМ132М: посмотрите параметр "Общее --> Время ост.". В этом параметре задается время пропажи питания, ПО ИСТЕЧЕНИИ которого контроллер перейдет в Останов, если питание не будет восстановлено. Однако максимум можно задать сутки (23:59:59). При этом следует проверить батарейку в контроллере. Если она села, то часы и настройки в контроллере при отключении питания собьются и "Время ост." нормально не будет работать.
ТРМ232М: данный контроллер самостоятельно возвращается в тот режим, в котором он был до отключения питания. Если такое не происходит, следует проверить напряжение батарейки.

Dolfinchik
12.11.2020, 12:14
Спасибо за оперативный ответ. Проверил батарейку в ТРМ 232 М, напряжение 3.15 В, проверял на клеммах, т.е. просадку исключаю. При выключении/включении питания контроллер не переходит в пуск, а предлагает запустить автоматическую настройку ПИД. При том что параметры ПИД настроены изначально. Подскажите, может я еще что-то в настройках упускаю, или это уже неисправность. Дата и время при выключении питания сохраняются.

Dolfinchik
12.11.2020, 12:40
Добрый день.
ТРМ132М: посмотрите параметр "Общее --> Время ост.". В этом параметре задается время пропажи питания, ПО ИСТЕЧЕНИИ которого контроллер перейдет в Останов, если питание не будет восстановлено. Однако максимум можно задать сутки (23:59:59). При этом следует проверить батарейку в контроллере. Если она села, то часы и настройки в контроллере при отключении питания собьются и "Время ост." нормально не будет работать.
ТРМ232М: данный контроллер самостоятельно возвращается в тот режим, в котором он был до отключения питания. Если такое не происходит, следует проверить напряжение батарейки.

Спасибо, разобрался. Когда долго не сталкиваешься с контроллером, забываешь настройки. Почему-то у меня стоял тег АНР Контур 1 - Да. И из-за этого он переходил в автонастройку. Непонятно только почему он так переключился с "нет" на "Да", но главное что все работает.

Лапин Юрий
12.11.2020, 14:00
Иногда бывает такая ошибка в ТРМ232М. Поправляется именно так, как Вы описали. Если же в АНР Контур 1 стояло бы "Нет", то ставим сначала "Да", потом вновь "Нет". Это на случай, если вдруг подобное с АНР повторится.