PDA

Просмотр полной версии : странности...мв110-8А , мв110-6У



Максим Ульянов
11.11.2020, 16:56
Коллеги Доброго времени ! Странности с мв110-8А , мв110-6У после отключения питания сетевые настройки возвращаются к заводским(
адр.16,9600) ..притом что при чтении конфигурации адрес который присвоил сам и скорость другая..записываю ,проверяю,сброс по питанию ,на связь с панелью не выходят, снова в конфигураторе отклиются по заводским настройкам...

ASo
11.11.2020, 18:06
Проверьте положение перемычек. Возможно, запрещена запись во флэшь.

Максим Ульянов
11.11.2020, 18:13
Проверьте положение перемычек. Возможно, запрещена запись во флэшь. так на 8а вообще нет перемычки запрещающей запись.. И значения то записываються до отключения питания, собственно они там остаются и при последующем включении) только прибор отвечает по заводским установкам

Евгений Кислов
11.11.2020, 18:20
Так вы проверили перемычки? Одна из них используется для сброса на заводские настройки - если она установлена, то будет наблюдаться именно описанная вами ситуация.

Максим Ульянов
12.11.2020, 08:58
на мв 110 8А первый переключатель должен быть в положении ON ? они так и стоят...

ASo
12.11.2020, 09:48
Все должны быть в OFF.

Максим Ульянов
12.11.2020, 10:12
на мв 110 8А первый переключатель должен быть в положении ON ? они так и стоят...

поставил на 8А в положение OFF)))) хотя по инструкции это восстановление заводских настроек))))) теперь все нормально

мв110 6У настройки в норме ...51916

конфигуратор его видит...панель с ним общаться не хочет...на чтоб бы посмотреть еще?

Евгений Кислов
12.11.2020, 10:16
Я могу предположить следующее: вы в конфигураторе указываете протокол Modbus RTU, делаете запись, а потом проверяте (считываете).
И в этот момент протокол автоматически переключается на ОВЕН (потому что конфигуратор работает с модулями по этому протоколу) - причем в самом конфигураторе вы не сможете этого понять (ну, только по факту успешного подключения).
Поэтому вам надо записать сетевые настройки (в частности, протокол), перезагрузить модуль по питанию и не подключаясь больше конфигуратором сразу подключить модуль к панели.

Максим Ульянов
12.11.2020, 10:28
это Квест))) спасибо помогло))