Здравствуйте, как сбросить сетевую переменную, в режиме slave? при включении питания, на примере ПР102, ПР200.
Отвалился мастер, значение не меняется, а нужно сбросить?
Андрей Посохов
10.11.2020, 16:16
Здравствуйте, как сбросить сетевую переменную, в режиме slave? при включении питания, на примере ПР102, ПР200.
Отвалился мастер, значение не меняется, а нужно сбросить?
Добрый день.
Можно использовать, например, связку not + rtrig. И завести всё это дело на селектор.