Nikoly@
10.11.2020, 14:43
Здравствуйте, подскажите регистр Modbus ПР102-230.2416.01.2 для работы с выходами F1, F2?
Для Q1..Q16, это reg - 0, пишу в него ОРС сервером, все работает, а F1, F2 - нет.

melky
10.11.2020, 15:25
Светодиоды (F1, F2) и выходы типа «К» в дискретном режиме (К1…К14) тоже указан регистр 0

в регистре 1 ищите светодиоды

Nikoly@
10.11.2020, 15:31
Так в том то и дело, что ОРС передаем в reg0 значение dec=65535, включаются выходы с Q1..Q16, а F1 и F2 нет.

Nikoly@
10.11.2020, 15:33
Если выбрать reg1, то качестово BAD при тех же типах переменных, что и reg0.

Nikoly@
11.11.2020, 09:14
Удалось разобраться, что работать с F1, F2 можно только как с битовыми регистрами reg16, reg17.

bayk
11.11.2020, 17:51
а зачем они вообще нужны, их разработчики зачем-то сделали в одном ряду и одного цвета с остальными диодами. их информативность снизилась до нуля.