Просмотр полной версии : О погрешности измерений
Коллеги, у меня в проекте установлен модуль расширения МВ110-224.8А, к которому подключены 6 датчиков давления 4...20 мА (естественно с входящими в комплект модуля шунтирующими резисторами):
1-й канал - ОВЕН ПД100-ДИ1,6-111-1,0
2-й канал - ОВЕН ПД100-ДИ1,6-111-1,0
3-й канал - ОВЕН ПД100-ДИ0,6-111-1,0
4-й канал - ОВЕН ПД100-ДИ2,5-111-1,0
5-й канал - ОВЕН ПД100-ДИ6,0-111-1,0
6-й канал - ОВЕН ПД100-ДИ6,0-111-1,0
При атмосферном давлении показания по каналам следующие (через ПР200 - СП307):
1-й канал - 0,1 бар
2-й канал - 0,1 бар
3-й канал - 0,03 бар
4-й канал - 0,1 бар
5-й канал - 0,4 бар
6-й канал - 0,4 бар
Я понимаю, что показания, вроде, укладываются в погрешность датчиков давления (1% ВПИ), но все же хотелось бы, чтобы при атмосферном давлении показания были "нулевыми".
Можно ли "обнулить" показания изменением параметра "сдвиг характеристики" в каждом канале?
Добрый день, коллеги.
Можно ли "обнулить" показания изменением параметра "сдвиг характеристики" в каждом канале?
Физические законы ПРИРОДЫ обмануть нельзя, а измерения относятся к ним. Да и зачем это делать?
Обман может войти в привычку. Не относитесь к этому строго.
С уважением Николай Митюхин
Я о чем говорю. Если сможете найти систематическую погрешность измерения то ее можно компенсировать, а если это случайная погрешность измерения обусловленная погрешностью датчика, погрешностью канала и т.д. то, как известно, ее исключить нельзя. Для собстенного успокоения поменял бы подключение датчиков (перетасовал) и посмотрел результат.
С показаниями 0,03 еще можно смириться.
А вот 0,4 точно вызовет справедливый вопрос со стороны Заказчика.
Самое интересное, что с модулем МВ110-24/220.8АС подобной погрешности не наблюдалось. Даже с датчиком на 250 бар.
Может еще и шунтирующие резисторы вносят лишнюю погрешность?
Завтра попробую использовать калибратор токовой петли РЗУ-420 - померяю токи датчиков при атмосферном давлении и подам на входы МВ110-224.8А сигнал 4 мА.
Датчики (и даже шунтирующие резисторы) имеют технологический разброс параметров. В данных датчиках есть собственная калибровка?
Если нет, то остается только программно компенсировать погрешность. Например в отдельном окне проекта под паролем нарисовать кнопочку, которая будет объяснять программе, что вот такие вот показания считать за ноль.
Да, и еще в мануале к блокам ввода-вывода описана процедура калибровки собственно самих блоков. Тоже может пригодиться.
Датчики (и даже шунтирующие резисторы) имеют технологический разброс параметров. В данных датчиках есть собственная калибровка?
Если нет, то остается только программно компенсировать погрешность. Например в отдельном окне проекта под паролем нарисовать кнопочку, которая будет объяснять программе, что вот такие вот показания считать за ноль.
Да, и еще в мануале к блокам ввода-вывода описана процедура калибровки собственно самих блоков. Тоже может пригодиться.
Опередили)))
Да, и еще в мануале к блокам ввода-вывода описана процедура калибровки собственно самих блоков. Тоже может пригодиться.
Калибровка модулей доступна рядовым пользователям? Как это допускается описанием типа средства измерений?
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot