PDA

Просмотр полной версии : КТР 121.01.10 - контроль отсечного клапана



МУП "Тепловое хозяйство"
09.11.2020, 19:33
Добрый день! Принимаем котельную под управлением КТР 121.02.41 + КТР 121.03.20 + 4 КТР 121.01.10. Котловые насосы не предусмотрены. Все котлы работают на общий коллектор, циркуляция котловой воды через теплообменники ГВС и отопления осуществляется соответствующими группами насосов. Для предотвращения циркуляции воды через неработающие котлы на выходе каждого установлен моторизированный затвор (отсечной клапан). В инструкции к КТР 121.02.41 указано, что он может управлять отсечными клапанами котлов. В схеме подключения КТР 121.01.10 показана возможность подключения отсечного клапана к выходу DO1, но в тексте ни слова об этом нет. Хотелось бы услышать от разработчиков - работает ли эта функция, и каким образом будет себя вести отсечной клапан на выходе DO1 КТР 121.01.10 без подключения
к каскадному контроллеру? (На случай потери связи с каскадным контроллером у нас предусмотрена возможность подачи сигналов запуска непосредственно на КТР 121.01.10)

Евгений Зубков
10.11.2020, 11:22
Добрый день.
Функция работает. В руководстве по эксплуатации на каскадный котроллер КТР-121.02.41 описана логика работы функции на странице 23. Ссылка (https://owen.ru/uploads/235/re_ktr-121.02.41_1-ru-51859-1.20.pdf)

Выдержка из РЭ:

1. Клапан протока на ведущем котле всегда открыт.
2. Клапан протока закрыт на ведомых котлах в режимах Стоп, Авария и
Ожидание.
3. Клапан протока каждого котла открыт при аварии всей котельной/общей аварии.
4. Клапан протока открывается перед началом работы котла.
5. Клапан протока закрывается после снятия запроса на розжиг горелки через время выбега котлового насоса, даже если насосы отсутствуют/отключены в системе или имеют логику отключения по температуре.

Замкнутое состояние выхода DO1 соответствует закрытому положению отсечного клапана.

При потере связи между контроллерами, котловой регулятор запоминает свой статус (ведущий/ведомый) и работает в соответствии с последними настройками каскадного регулятора. Если связь между регуляторами не восстановлена и получена авария котла, после ручного сброса аварии – клапан будет открыт до восстановления связи.