PDA

Просмотр полной версии : Архив МЭ210-701



Nukem78
04.11.2020, 05:30
Здравствуйте

Подскажите пожалуйста альтернативный вариант чтения профиля мощности из счетчика электроэнергии (не из файла 20ой функцией Modbus). Счетчик подключен через Modbus TCP. Просто слишком сложно получается чтение файлов, менять индекс, потом нужно расшифровывать.... Если конечно у вас нет готово примера, который просто можно вставить в код программы и на выходе получать профиль мощности за определенный период.
Можно ли напрямую с АЦП считывать накопленный профиль мощности?

e.filatov
04.11.2020, 11:33
Добрый день.
А отдельные регистры для кого сделаны? 0_о
Алгоритм следующий:
- фиксируем время записи профиля в регистре "время записи профиля"
- дожидаемся изменения этого значения (измениться через время, установленное в регистре "период накопления мощностей")
- вычитываем интересующие нас мощности

Nukem78
04.11.2020, 21:28
Спасибо большое