Александр Бояркин
03.11.2020, 23:32
Здравствуйте.
Сегодня заметили на двух объектах очень странное поведение.

На первом объекте "заморозились" параметры, считываемые с модулей ввода (двух одновременно)примерно в 4 часа 1.11, и оживились сегодня (3.11) в 4 часа утра. Относится только к модулям аналогового ввода. Состояния насосов, заведенных на ПЛК, продолжали меняться.
На втором, остановились сегодня примерно в 4 часа утра , а состояние оборудования, подключенного к плк, также менялись.
Обрыв связи с модулем ввода отобразился бы аварией. Но "авария обрыва" не возникла, как и "история аварий обрыва".
На других объектах подобного не наблюдалось.
Какие предположения?

Александр Бояркин
04.11.2020, 13:26
На втором обьекте ПЛК не опрашивал модули. После перезагрузки опрос пошел. С чем связано прекращение опроса остается загадкой.

A.Simonov
05.11.2020, 12:55
На втором обьекте ПЛК не опрашивал модули. После перезагрузки опрос пошел. С чем связано прекращение опроса остается загадкой.

Добрый день.

Уточните, на самих приборах были нормальные показания а в облаке показания не менялись?

Посмотрели Ваш аккаунт, зависания со стороны owencloud не было. С высокой вероятностью показания зависли именно на опрашиваемом приборе.

Александр Бояркин
07.11.2020, 16:35
С облаком и шлюзом по RS-485 порта 1 проблем не оказалось. По какой-то причине не было опроса по RS-485 порта 2. Немного изменил параметры опроса и сейчас пока все нормально.