PDA

Просмотр полной версии : МВ210-101 сбиваются настройки прибора



Gribanin
03.11.2020, 13:56
Здравствуйте, постоянно сбиваются настройки универсальных входов(например выставляю все входа на измерение темп. PT100, все отлично работает какоето время, потом при просмотре с конфигуратора пишет все каналы "Датчик отключен"). Собственно в чем вопрос : может ли причиной данной проблемы послужить севшая батарейка часов реального времени?

Евгений Кислов
05.11.2020, 06:18
Здравствуйте, постоянно сбиваются настройки универсальных входов(например выставляю все входа на измерение темп. PT100, все отлично работает какоето время, потом при просмотре с конфигуратора пишет все каналы "Датчик отключен"). Собственно в чем вопрос : может ли причиной данной проблемы послужить севшая батарейка часов реального времени?

Добрый день.
Какое оборудование опрашивает модуль?

Gribanin
05.11.2020, 09:42
Прибор опрашивается с помощью СПК110 через конфигуратор, переменные для выбора типа датчика не используются(СПК только читает данные с датчиков). Вчера заменил батарейку часов реального времени (была полностью разряжена хотя прибору только 2 года, а производитель заявляет 6 лет работы часов реального времени от батареи), пока полет нормальный, НО ПОЧЕМУ НАСТРОЙКИ ДАТЧИКОВ СБИВАЛИСЬ ПРИ СЕВШЕЙ БАТАРЕЕ?. То есть получается прибор перестанет быть работоспособным на объекте из за севшей батарейки?

Евгений Кислов
05.11.2020, 10:09
В свежей версии пакета шаблонов Mx210 (3.5.11.7) добавлена возможность конфигурирования входов МВ210-101 через CODESYS - и если вы там ничего не редактировали, то при старте контроллера он перезапишет то, что вы настроили через ОВЕН Конфигуратор, значениями по умолчанию с этой вкладки.

Возможно, вы наблюдаете как раз этот эффект.

п.3: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=31176&p=338390&viewfull=1#post338390

Gribanin
09.11.2020, 11:18
Здраствуйте Евгений, спасибо большое проблема была именно в новой возможности конфигурирования входов. Ну хоть батарейку заменил :).