Просмотр полной версии : Проблема с прибором ТРМ 138 и датчиками ПД100-ДИ1,6-111-0,5.



Viash
03.11.2020, 08:49
Подскажите, в чем может быть проблема с прибором ТРМ 138 и датчиками ПД100-ДИ1,6-111-0,5. при падении давлении на приборе Трм 138 - Р Сообщение на ЦИ-2 высвечивается (LLLL) в чем может быть проблема.

maximov2009
03.11.2020, 12:44
Добрый день.
У Вас ток датчика скорее всего падает ниже 4 мА. Такое бывает при нарушении калибровки датчика.
Попробуйте поставить в свойствах входа не 4-20мА а 0-20мА.
Если ошибка перестанет появляться, значит дел в этом.
С уважением.

Viash
06.11.2020, 11:12
Добрый день.
У Вас ток датчика скорее всего падает ниже 4 мА. Такое бывает при нарушении калибровки датчика.
Попробуйте поставить в свойствах входа не 4-20мА а 0-20мА.
Если ошибка перестанет появляться, значит дел в этом.
С уважением.

Спасибо. Проблему решил.