Просмотр полной версии : СП310+МУ210+МВ210 по ethernet останавливается обмен
СП310-Р (мастер) соединена с модулями МУ210-402 и МВ210-101 по modbus-tcp. В проекте имеем два экрана, на обоих экранах есть элементы взаимодействующие с модулями, т.е. опрос должен идти. Периодически при переключении экрана останавливается обмен с модулем МВ-210, с МУ-210 все нормально. Возвращаемся на предыдущий экран обмен возобновляется. Куда копать? Панель? Модуль?
Евгений Кислов
31.10.2020, 16:33
Добрый день.
Выложите, пожалуйста, проект, на котором можно воспроизвести эту проблему.
Периодически
Как часто это происходит?
Сделал специальный "чистый" проект, чтобы исключить возможные ошибки в проекте - не помогло. В "чистом" проекте обмен останавливается примерно раз на 30-40 переключений экрана, в боевом еще чаще
Евгений Кислов
02.11.2020, 08:31
Попробуйте настроить обмен штатными средствами - без Write и свойств условия.
методом тыка нащупал два способа решения проблемы:
1. описанный в факе 3.6
2. организовать обмен через макросы
Попробуйте настроить обмен штатными средствами - без Write и свойств условия.
это без разницы
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot