PDA

Просмотр полной версии : Трёхпроводный датчик и пр200



Fipol
30.10.2020, 19:18
Добрый день. Как подключить трёхпроводный датчик (плюс, минус и сигнал) к аналоговому входу пр200?

Сергей0308
30.10.2020, 23:15
Добрый день. Как подключить трёхпроводный датчик (плюс, минус и сигнал) к аналоговому входу пр200?

И что у Вас за датчик, датчик температуры, термосопротивление, третий провод служит для компенсации сопротипления проводов?
Для других вроде как и двух проводов достаточно для подключения к ПР! Аналоговый вход ПР200 может измерять ток, напряжение и сопротивление, Вы что измеряете, точнее планируете измерять!

dan75
31.10.2020, 04:06
И что у Вас за датчик, датчик температуры, термосопротивление, третий провод служит для компенсации сопротипления проводов?
Для других вроде как и двух проводов достаточно для подключения к ПР! Аналоговый вход ПР200 может измерять ток, напряжение и сопротивление, Вы что измеряете, точнее планируете измерять!
Да нет, ежели там есть +, - и сигнал, это не ТС, а, скорее всего, токовый датчик. И подключение там будет что-то вроде: плюс источника к плюсу датчика, сигнал датчика на вход ПР, минус источника -- общий. Но в любом случае надобно смотреть инструкцию на датчик.

Fipol
31.10.2020, 10:37
датчик давления, работает по принципу изменения сопротивления

Сергей0308
31.10.2020, 13:14
датчик давления, работает по принципу изменения сопротивления

Тогда зачем на него(на ваш датчик) напряжение питания подавать, если у него сопротивление меняется, может у него всё-таки токовых выход? Или Вы какой-то свой датчик сварганили, решили удивить мир своим шедевром?

dan75
31.10.2020, 14:05
датчик давления, работает по принципу изменения сопротивления
Какой-то хитрый тензодатчик что ли? Хотя бы тип датчика известен?

ferret_maybe
03.12.2020, 04:53
И что у Вас за датчик, датчик температуры, термосопротивление, третий провод служит для компенсации сопротипления проводов?
Для других вроде как и двух проводов достаточно для подключения к ПР! Аналоговый вход ПР200 может измерять ток, напряжение и сопротивление, Вы что измеряете, точнее планируете измерять!

Почему же возможно датчик с токовым выходом, просто питания двухпроводного подключения не хватает для питания датчика - одной из причин является наличие светодиодной индикации на самом приборе, возможно сам сенсор потребляет достаточно много (газоанализатор какой-нибудь).
По подключению минус датчика объединяется с БП и общим прибора, аналоговый токовый выход датчика на вход ПР, плюс БП на плюс датчика.

Sulfur
03.12.2020, 09:09
трёхпроводный датчик (плюс, минус и сигнал)
Точную модель датчика в студию.

Алексей81нт
08.04.2025, 19:05
дтс035 должен подключаться по трехпроводной схеме. Как его подключить и настроить ПР200?

kondor3000
08.04.2025, 19:22
дтс035 должен подключаться по трехпроводной схеме. Как его подключить и настроить ПР200?

У ПР200 только по 2 клеммы, поэтому ТСП подключаются так 82967
https://owen.ru/product/pr200/connection
В самом ПР200 надо переставить перемычки на измерение сопротивления, и макросы для нужного датчика, например макрос Pt1000.

Кстати рекомендуется применять Pt1000, всякие М50 и Pt100 будут давать погрешность до +/- 15 градусов.

1exan
08.04.2025, 19:29
дтс035 должен подключаться по трехпроводной схеме. Как его подключить и настроить ПР200?

Если это датчик номинальным сопротивлением 100 или 50 Ом, то с аналоговыми входами ПР200 получите очень большую погрешность.

Датчики на 500 или 1000 Ом - подключайте по двухпроводной схеме, макросы есть в менеджере компонентов.