Вход

Просмотр полной версии : ПМ01 и помехи



Егор Шелдышов
27.10.2020, 18:07
Добрый день. Могли бы вы посоветовать! Есть шкаф управления 3-мя насосами по 11кВТ, заказчик попросил сделать минимальную диспетчиризацию, хочу поставитьGSM/GPRS модем для того чтобы отправлять смс сообщения. Модем запитан от 220В Куда лучше его поставить и как защитить от помех! Шкаф находится на улице, под навесом.

Коськовецкий Владислав
28.10.2020, 18:59
Добрый день.
В идеале автоматику и силовую часть нужно размещать в отдельных шкафах.
Но если для модема вешать отдельный шкаф вы не готовы, то могу посоветовать размещать его как можно дальше от пускателей/частотников в пределах одного шкафа, по возможности отделив металлической перегородкой.
Так же нельзя прокладывать кабели к модему рядом с кабелями от пускателей/частотников.