PDA

Просмотр полной версии : 1 мастер ПЕ+ 2 slave



Shera_Best
26.10.2020, 15:11
Добрый день.
в цепи модбас соединены ПР102-230.2416.01.1, СП310-Р и ПЕ210.
Как сделать чтобы ПЕ210 как мастер всех опрашивал и передавал данные в облако?
В cloude не знаю как к одному узлу (модему) подключить 2 устройства с разными адресами модбас.

Shera_Best
26.10.2020, 15:21
Также можно ли СП310+Р подключить к облаку без ПЕ210

melky
26.10.2020, 15:27
Для этого СП310-Р должен быть слейвом, чтобы его мог опрашивать ПЕ210 и через него выполнять опрос ПР102, сколько у СП310 интерфейсов ?

e.filatov
26.10.2020, 16:11
Также можно ли СП310+Р подключить к облаку без ПЕ210

Вроде как нельзя

Просто добавляете 2 устройства в облако, указывая одинаковый зав номер шлюза

melky
26.10.2020, 16:45
e.filatov облако вроде как не умеет передавать данные от одного устройства другому и какой тогда в этом смысл ? я так понимаю панель должна уметь работать с ПР102 а не просто болтаться как одна субстанция в проруби...

e.filatov
26.10.2020, 17:22
Начнём сначала.... ПР102 мастер в сети RS485?

Мастеренко Иван
26.10.2020, 17:32
а не просто болтаться как одна субстанция в проруби...

Так можно было бы утверждать если бы в панели был один интерфейс. Вопрос был другой.

Shera_Best
27.10.2020, 04:38
что значит через него? через СП-310?
у СП-310Р один интерфейс..

Shera_Best
27.10.2020, 04:40
Просто добавляете 2 устройства в облако, указывая одинаковый зав номер шлюза
я не смог добавить к одному шлюзу в облаке два устройства с уникальными адресами модбас. если знаете как это сделать подскажите.

Shera_Best
27.10.2020, 04:43
ПР102 мастер в сети RS485? так как я буду через облако отправлять данные на другие ПЛК и также получать от них, то мастером у меня будет ПЕ210

melky
27.10.2020, 10:53
Shera_Best тогда возникает вопрос - зачем вам в проекте вообще панель ?

Мастеренко Иван на счет вопроса было понятно, тут должны помочь как раз вы, чтобы ПЕ смогли настроить для чтения двух устройств в облако.

Но проблемы это не решает. Имеем ПР102, панель и ПЕ210. Последний как понимаю может быть ТОЛЬКО МАСТЕРОМ, однако панель если понимаю смысл связки должна уметь работать с ПР102 независимо от наличия или отсутствия связи с облаком. Вот и основной вопрос, почему панель была выбрана с одним интерфейсом ?

Shera_Best совершенно верно, панель должна быть с двумя интерфейсами, одним читать данные ПР102, отображать на экране все необходимое, вторым быть подключена как слейв к ПЕ210, которая будет передавать все данные в облако. Есть связь или нет с облаком панель в связке с ПР102 должна оставаться в работе. Как понимаю сам ПЕ210 не сможет транслировать данные между панелью и ПР, и облако этого не умеет тоже.

Мастеренко Иван
27.10.2020, 13:58
так как я буду через облако отправлять данные на другие ПЛК и также получать от них, то мастером у меня будет ПЕ210

Вы можете написать все устройства, которые будут в Вашей системе?


Почему панель была выбрана с одним интерфейсом ?

В панели 2 интерфейса RS-232/RS-485.

melky
27.10.2020, 14:24
Мастеренко Иван ок, добавляем в связку еще преобразователь интерфейса, так как у ПР интерфейс RS485 так же как и у шлюза. Или у шлюза есть 232-й ?

я сильно ошибусь, если скажу, что ПЕ210 не умеет по Ethenret опрашивать устройства с TCP протоколом и одновременно быть подключенным к облаку ?

Вот объясните, зачем выпускать подобного рода устройства вообще ? для создания окрестра бубнов ?

Мастеренко Иван
27.10.2020, 14:46
Хорошо, напишу по-другому: в панели есть 2 интерфейса RS-485.

melky
27.10.2020, 17:06
Мастеренко Иван распаянный на разъеме RS232? ну так вот и объясните человеку теперь связку - слейв (ПР102) - мастер (панель) слейв - мастер (ПЕ210)
Вроде как другой комбинации там быть и не может, чтобы и панель работала с ПР и все данные отдавать в облако.

Мастеренко Иван
27.10.2020, 17:19
слейв (ПР102) - мастер (панель) слейв - мастер (ПЕ210)
Вроде как другой комбинации там быть и не может

Да, связка такая. Кратко вы уже объяснили.
Просто в системе появилось новое оборудование - ПЛК. Хотелось бы прояснить этот момент.

Shera_Best
30.10.2020, 14:28
Мастеренко Иван связка - слейв (ПР102) - мастер (панель) слейв - мастер (ПЕ210)
Вроде как другой комбинации там быть и не может, чтобы и панель работала с ПР и все данные отдавать в облако.
так и буду делать, только на панели порта RS485 "Download" и "PLC", оба порта будут RS485. Один из них мастер, другой слейвом будет.
всем спасибо.