26.10.2020, 10:15
Скажите, пожалуйста, кто-либо сталкивался с проблемой старта ПЛК160 [М02] ? Была успешно загружена программа, успешно создан загрузочный проект и в целом успешно функционировал сам ПЛК160 [М02]. С неделю назад, было отмечена потеря связи с панелью оператора при пуске ЩУ (где расположен ПЛК). Отметил, что контроллеру нужно некоторое время простоя (~14 мин.) после чего он входит в работу и всё функционирует нормально. То есть если обесточить его на неопределенное время, то при подаче питания ему нужно около 15 минут, чтобы начать выполнять свою работу. При этом, любая связь с ПЛК будь то RS232|RS485|USB (Ethernet не проверял) отсутствует. Планирую сдавать ПЛК на ремонт по гарантии, но сперва решил уточнить по проблеме.
P.S.: Контроллер также обнулялся командой formatFFS, эффект "отложенного" запуска остался.

Sulfur
26.10.2020, 10:43
Питание ПЛК 230V?

antariuz
26.10.2020, 11:38
Питание ПЛК 230V?
DC 24V. Питание в норме.
P.S.: Сегодняшний пуск произошел спустя ~ 25 минут. При этом операторская панель обнаружила ПЛК, но команды ПЛК не воспринимал (включение любого DO). Эта дополнительная проблема решилась перезагрузкой ПЛК (отключением питания), после чего ПЛК сразу же вошел в работу, как будто проблем нет. Ради шутки, по аналогии, он ведет себя как авто, его нужно "прогреть" =))

Sulfur
26.10.2020, 11:53
Описание проблемы соответствует двум основным причинам дефекта.
1. Некачественные\высохшие конденсаторы во внутреннем БП. Обычно подобное наблюдается в немолодых девайсах со встроенным БП 230V. Хотя видел девайсы, где 24В так же преобразуется внутренними импульсными преобразователями в нужные внутренние напряжения.
2. Непропай в монтаже. Наиболее часто данному дефекту подвержены силовые элементы и микросхемы в планарном или BGA корпусах.
Допустим имеем проблему №2. Питание на микросхему подается, но какой-либо вывод имеет плохой контакт. По мере прогрева корпуса микросхемы происходит деформация платы\вывода\корпуса, контакт восстанавливается, девайс начинает работать.
В случае проблемы №1 процессы примерно те же, только не контакт, а восстанавливается емкость конденсаторов с их прогревом.

antariuz
27.10.2020, 14:33
Благодарю за подробный ответ. Решено сдать в гарантийный ремонт.