Просмотр полной версии : Алгоритм прекращения работы устройства
Даниил111
25.10.2020, 16:50
Здравствуйте, кто подскажет какие блоки и функции нужно взять, чтобы полностью прекратить работу устройства при подачи сигнала на вход I
AND использовать на логике и выходах
Сергей0308
25.10.2020, 17:47
Здравствуйте, кто подскажет какие блоки и функции нужно взять, чтобы полностью прекратить работу устройства при подачи сигнала на вход I
Прекратить работу, это что значит, сохранять состояния выходов, что были на момент подачи этой команды?
Короче, если это так, то как-то так:
51512
51513
Я если надо просто выключить все выхода, то это даже немного попроще будет, примерно как-то так:
51514
51515
Павел_оэкс
15.11.2020, 21:56
В общем выявлен косяк: при питании ПР200 и входов от одного источника питания, при отключении на напряжении источника, контроллер считает полное пропадание входных сигналов, но на судорожно дернуть выходным реле его остаточного заряда в конденсаторе хватает. Если при полном отсутствии входных сигналов должен включится какой либо выход, то он дернется.Нужно один из входов запитать глухо на "1" и при нуле на нем блочить выходы.
Сергей0308
15.11.2020, 22:17
Мне кажется в подобных случаях не надо занимать "выжидательную позицию", а при понижении питающего напряжения на 10-15%(20 В и ниже) - блокировать включение выходов, если нельзя поправить программу(или мозгов для этого не хватает)!
Задержка на срабатывание больше времени остаточного напряжения. - все.
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot