Котельная работает по температурному графику, без персонала. Для контроля за работой предлагается использовать 2трм 1, который измеряет разность температур между подачей и обраткой. Сигнал о разности в виде сухого контакта подается на "Аларм 12", который посылает СМС диспетчеру. Собрали схему, но не можем настроить 2ТРМ 1, выдать такой сигнал. Что здесь не так?
Alexey_Palich
24.10.2020, 19:19
А1-2=03 книжку почитайте, или А2-2 в зависимости где исполнительное реле стоит.
Но лучше книжку почитать для начала
А1-2=03 книжку почитайте, или А2-2 в зависимости где исполнительное реле стоит.
Но лучше книжку почитать для начала
Дело в том, что разность температур на приборе отображается, но выходное реле не срабатывает на эту разность никак. А инструкцию я читал.
Может кто нибудь получал сигнал о разности температур с выводом на сухой контакт?
Сергей0308
24.10.2020, 21:36
Дело в том, что разность температур на приборе отображается, но выходное реле не срабатывает на эту разность никак. А инструкцию я читал.
Я так понимаю, при достижении разницы температур установленного значения срабатывает выходное реле?!
Применительно к ЛУ1: А1-1 = 04, А1-2 = 03.
уставка = 0, гистерезис = значению разницы температур, при достижении которого должно срабатывать выходное реле!
Для ЛУ2(если надо) - аналогично!
Для контроля за работой предлагается использовать 2трм 1, который измеряет разность температур между подачей и обраткой.
Как Вы это себе представляете?
При температурном графике "95-70" разность температур между подачей и обраткой во время отопительного сезона может изменяться в 4 раза!
Лучше воспользуйтесь моей идеей и контролируйте отклонение температуры прямой сетевой воды от прямолинейного температурного графика:
http://kotelna.tk/index.php?put=1-1-8-46#label_2
Alexey_Palich
26.10.2020, 18:28
В 4 раза!! Вы это серьезно??
В 4 раза!! Вы это серьезно??
Да.
51521
При расчётной tнв - 25 градусов, а при +8 - 6 градусов.
Я собрал схему на столе. Вместо датчиков температуры подключил переменные резисторы. Могу установитьтребуемую разность: 2, 3, 5....10град. Уставку температуры также менял в широких пределах и ни разу не получил срабатывания реле.
Соглашусь, что идея хорошая, как я понимаю уже примененная на практике, но в моем случае задача стоит просто вызвать специалиста при достаточно серьезном отклонении от графика, т. е. Нестандартной, аварийной частично, просто аварийной ситуации.
Соглашусь, что идея хорошая, как я понимаю уже примененная на практике, но в моем случае задача стоит просто вызвать специалиста при достаточно серьезном отклонении от графика, т. е. Нестандартной, аварийной частично, просто аварийной ситуации.
Соглашусь, что идея хорошая, как я понимаю уже примененная на практике, но в моем случае задача стоит просто вызвать специалиста при достаточно серьезном отклонении от графика, т. е. Нестандартной, аварийной частично, просто аварийной ситуации.
Сергей, спасибо все получилось. ТРМ работает.