Для того случая, когда расход пара в паровом котле непредсказуем , а уровень воды в котле колеблется в непозволительно широком диапазоне, британские ученые предложили сделать регулятор с использованием следующих параметров : Показания дифференциального манометра по известной схеме + сигнал расхода пара на выходе+ сигнал расхода питательной воды на входе. Что , в связи с этим, из своих разработок может предложить компания ОВЕН. Догадываюсь, что что то типа ПР200 с аналоговыми входами и выходом . Или я не прав, есть что то получше?

Сергей0308
24.10.2020, 17:51
Да, ПР200(есть и ПЛК с ещё большими возможностями) позволяет использовать практически любую формулу расчёта выходной мощности регулятора, даже от британских учёных, придумаете лучше, впишите свою, но зачем Вам лучше британской, может Вам и британской формулы хватит с огромным запасом?!

Alexey_Palich
24.10.2020, 18:36
Для того случая, когда расход пара в паровом котле непредсказуем , а уровень воды в котле колеблется в непозволительно широком диапазоне, британские ученые предложили сделать регулятор с использованием следующих параметров : Показания дифференциального манометра по известной схеме + сигнал расхода пара на выходе+ сигнал расхода питательной воды на входе. Что , в связи с этим, из своих разработок может предложить компания ОВЕН. Догадываюсь, что что то типа ПР200 с аналоговыми входами и выходом . Или я не прав, есть что то получше?
Такие трехточечные регуляторы делают на котлах с большим расходом пара, на котлах до 25т/час прекрасно работают обычные пд200.
И коллега прав такие регуляторы делают на различных ПЛК (и ПР200 конечно тоже), обратитесь к программисту.

GREGORY64
25.10.2020, 11:54
Спасибо! Мне в принципе важно было знать, что такая конфигурация - не мертворожденное дите!

GREGORY64
25.10.2020, 12:51
Такие трехточечные регуляторы делают на котлах с большим расходом пара, на котлах до 25т/час прекрасно работают обычные пд200.
И коллега прав такие регуляторы делают на различных ПЛК (и ПР200 конечно тоже), обратитесь к программисту.

Есть такие режимы эксплуатации котла, где потребление пара - вещь непредсказуемая. И кардинальные изменения могут быть практически мгновенными. Прямо, режим реле - "вкл"- "выкл". В таких условиях ПД недостаточно. нужен корректирующий сигнал от расходомера пара и воды. Одно дело - уровень упал, но потребление пара близко к нулю. И другое дело - тот же уровень, но потребление пара - максимальное