PDA

Просмотр полной версии : Теряется связь с МВ210-101



_Pavel_
21.10.2020, 14:23
Здравствуйте, товарищи!
Впервые решил применить модуль аналогового ввода МВ210-101. Подключены датчики 4..20 мА к первым двум каналам. Формирую запрос 8 ми регистров функцией 3 по адресу 4064 раз в секунду. Сокет после каждого запроса не закрываю.
Происходит следующее: 3-5 запросов проходят нормально, вижу правильные значение, потом функция SysSockSend при попытке отправить очередной запрос возвращает -1, после нескольких попыток закрываю сокет, тут же переоткрываю, связь устанавливается обмен происходит нормально опять несколько транзакций.
Подскажите,пожалуйста, может ли так себя вести мой конкретный экземпляр модуля? Может кто-то сталкивался с подобным? К сожалению другого экземпляра такого модуля у меня нет... Прошивка v1.0
Параллельно на том же ПЛК таким же образом опрашиваются 2 модуля МУ210-410, один МВ210-212, один МЭ210-701 - всё отлично.

e.filatov
22.10.2020, 12:20
А с ПК (например через конфигуратор) связь стабильная?