Просмотр полной версии : нужна помощь по ПЛК-150
voroninvu
16.10.2020, 16:06
После кратковременного пропадания питания в первые мгновения после подачи питания вход DI-0 в контроллер не успевает инициализироваться, как включённый НО контакт. Согласно программе- это авария. Как игнорировать эту аварию в первые секунды перезапуска программы?
Да вообще батарейка должна держать еще секунд 10, вроде как
Роман_33
17.10.2020, 07:57
Если бы у Вас "программа перезапускалась", все бы там успевало инициализироваться (реле срабатывает намного быстрее чем стартует ПЛК). Но мне кажется никакого перезапуска не происходит и ПЛК "ловит" размыкание не успев окончательно "сдохнуть",что необходим рестарт. Попробуйте за входом поставить TOF на эти секунды,если ,конечно, это не нарушит требования безопасности.