15.10.2020, 06:23
Добрый день ! Помоги с настойками ТРМ1 приобрели датчик давления ПД100 и трм1 для компрессора .Можете подсказать какие параметры настроить чтобы компрессор включался когда в системе 4 бара а отключался на 8 бар.

Sulfur
15.10.2020, 09:36
Вам нужно выставить следующие напарметры:
1. Тип логики "нагреватель" А1-1 =01
2. Тип датчика b1-0 =зависит от датчика.
3. Параметры b1-5,6,7 = настройка диапазона отображения. Диапазон отображения должен соответствовать диапазону датчика.
4. b1-9 =подобрать опытным путем для сглаживания колебаний показаний датчика. Больше - медленнее.
5. Параметр Т устанавливаете 6 (бар), параметр "Гистерезис" = 2.
Прибор включит компрессор, когда наберется 8 бар (Т+гистерезис), отключит компрессор. После снижения до 4 бар (Т - гистерезис) прибор снова включит компрессор.