Добрый день! имеется семейство насосов Grundfos CR,CRI,CRN.... с частотным преобразователем типа MGE. Насосы работают по замкнутому контуру с подключенным датчиком давления на 4-6 клеммы частотника. Имеется болячка, при обрыве токовой цепи управления 4-20 мА насос выходит на максимальную производительность. Вопрос - как можно решить эту проблему? необходимо чтобы при обрыве 4-20 мА насос останавливался. Через пульт R100 ничего не нашёл для решения этой проблемы. Хочу подключиться через программное обеспечение PC tools E-Product но опыта маловато, да и программу достать тоже не просто простому человеку, да и адаптера для подключения пока нету (хотим приобрести). Вопрос - возможно ли решить проблему "при обрыве токовой цепи управления 4-20 мА насос выходит на максимальную производительность" через программное обеспечение PC Tools E-Product ?. Кто пользовался подскажите.

Алексей1981
12.10.2020, 17:23
Можно через ПР200, на аналоговом входе датчик, на аналоговом выходе насос, на дискретном выходе разрешение насосу, при обрыве датчика ПР сбрасывает разрешение насосу
кроме того на ПР можно предусмотреть режим ручной задачи насосу

Роман_33
12.10.2020, 17:44
У Вас там 88 или 93 ошибки должны при обрыве появляться.При помощи утилиты PC Tool E-products для данных типов неисправностей можно выбрать следующую реакцию на них.Warning - предупреждение, насос работает и только индицирует предупреждение.Stop - насос останавливается, индицируется авария.Max - насос работает с максимальной производительностью, индицируется авария.Min - насос работает с минимальной производительностью, индицируется авария.User curve - насос работает с заданной производительностью между Min и Max, индицируется авария.

Seregandp
13.10.2020, 13:22
Спасибо Алексей1981, но покупать отдельное программируемое реле, а тем более производить монтаж (прокладка кабеля, разработка схемы с доп. железом) как то не хочется.

Seregandp
13.10.2020, 13:29
Спасибо Роман_33. Вот то что нужно. Всё говорю начальнику что бы заказывал адаптер.

Alexey_Palich
13.10.2020, 19:01
Разобраться с программированием это конечно правильно, но может быть надо лечить болячку?? Найдите причину обрыва датчика, может датчик поменять.

Seregandp
14.10.2020, 14:19
Разобраться с программированием это конечно правильно, но может быть надо лечить болячку?? Найдите причину обрыва датчика, может датчик поменять.

Проблема возникает редко. Только когда действительно датчик выходит из строя. Дело в том что насосы стоят на складе серной кислоты и опасно когда насос выходит на максимальную производительность без управления. Дистанционное управление отсутствует по решению "бастыков". На верхний уровень приходит только статус насоса, давление в линии, и расход.