PDA

Просмотр полной версии : Исключение в modbus tcp slave library 1.0.0.6 (owen)



Андрей_Б.
09.10.2020, 17:02
Для нового проекта приобрели контроллер:
Контроллер СПК110 [М01],
Версия прошивки: spk1xxm01 1.2.0623.1009
Версия ядра: 4.14.67-rt40-g3011944cfe

Ранее уже писал для СПК110 [М01], решил весь проект не ломать. Правда пришлось обновить CODESYS до версии SP14 patch 3 (была CODESYS V3.5 SP11 Patch 5).
Добавил новый таргет: 3.5.14.34 (скачал с официальной страницы Овена СПК110 [М01], правда там написано, что это таргет 3.5.14.30).
Обновил все библиотеки, которые CODESYS предложил обновить.
Проект скомпилировался, загрузился, работает как надо.

В новом проекте требуется подключение к OwenCloud. Добавил символьную конфигурацию, выбрал 2 переменные, для пробы. Настроил OwenCloud в проекте и на сайте. При запуске проекта почти сразу вылетает исключение.
51311

Создал проект с нуля, добавил символьную конфигурацию, создал и выбрал 2 переменные. Настроил OwenCloud в проекте, скомпилировал, залил, запустил - работает. Переменные на сайте OwenCloud отобразились, меняю на сайте - меняются в контроллере.

Как быть с исключением в modbus tcp slave library 1.0.0.6 (owen)?
Может ещё что-то обновить?

Евгений Кислов
09.10.2020, 17:05
При загрузке проекта, который сильно отличается от текущего - действительно может произойти исключение.
Достаточно создать загрузочное приложение и перезагрузить контроллер по питанию - после этого все должно быть нормально.

Андрей_Б.
09.10.2020, 17:15
Не помогает. Если обратно, исключить из компиляции символьную конфигурацию и OwenCloud - работает нормально.
Заметил в какой-то момент, что выбирал в символьной конфигурации одни переменные, а когда повторно заходил, мне добавлялись ещё другие. Сейчас глюк не повторяется.

Евгений Кислов
09.10.2020, 17:42
Не помогает. Если обратно, исключить из компиляции символьную конфигурацию и OwenCloud - работает нормально.
Заметил в какой-то момент, что выбирал в символьной конфигурации одни переменные, а когда повторно заходил, мне добавлялись ещё другие. Сейчас глюк не повторяется.

Если сможете - выложите, пожалуйста, проект, на котором стабильно наблюдается исключение при загрузке.

Toshan
06.02.2021, 11:36
Добрый день! Столкнулся с такой же проблемой. Кто ни будь решил?
Контроллер СПК107 [М01],
Версия прошивки: spk1xxm01 1.2.0803.1220
Версия ядра: 4.14.67-rt40-g3011944cfe

Евгений Кислов
06.02.2021, 12:11
Добрый день! Столкнулся с такой же проблемой. Кто ни будь решил?
Контроллер СПК107 [М01],
Версия прошивки: spk1xxm01 1.2.0803.1220
Версия ядра: 4.14.67-rt40-g3011944cfe

Добрый день.
Выложите ваш проект, пожалуйста.

DimonT
25.01.2022, 21:50
Евгений добрый день!
Столкнулся с такой же проблемой как описана выше.
контроллер ПЛК210-02 прошивка plc210 1.3.0309.1257
Загрузочное приложение создавал, по питанию перегружал.
сразу после запуска вываливается в исключение.
Что можно сделать?

Евгений Кислов
26.01.2022, 07:09
Евгений добрый день!
Столкнулся с такой же проблемой как описана выше.
контроллер ПЛК210-02 прошивка plc210 1.3.0309.1257
Загрузочное приложение создавал, по питанию перегружал.
сразу после запуска вываливается в исключение.
Что можно сделать?

Добрый день.

Предоставьте удаленный доступ, пожалуйста - посмотрим, в чем может быть дело.

Александr
20.04.2022, 16:23
добрый день. как решается данная проблема ? плк210

Евгений Кислов
20.04.2022, 16:47
добрый день. как решается данная проблема ? плк210

Добрый день.
По разному - она может быть индикатором различных ошибок.
В последний раз в проекте клиента были выбраны некорректные версии компилятора и профиля визуализации.

Александr
20.04.2022, 16:50
появляется после добавления Символьной конфигурации

Евгений Кислов
20.04.2022, 16:52
появляется после добавления Символьной конфигурации

Предоставьте завтра (лучше утром) удаленный доступ - посмотрим, в чем может быть дело.

Александr
20.04.2022, 16:54
ок, Спасибо