PDA

Просмотр полной версии : синхронизация времени в ПР200 и СП307



otporuchik
08.10.2020, 14:37
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, есть ли возможность синхронизировать время в ПР200 и панели оператора СП307?
Есть проект в ПР200, в котором имеется привязка к реальному времени (счетчики запоминают некие значения в определенное время).
Хотелось бы иметь одинаковое время и в панели, чтобы можно было использовать исторические таблицы и графики и это бы билось с тем временем, которое крутится в ПР-ке.

IVM
08.10.2020, 15:08
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, есть ли возможность синхронизировать время в ПР200 и панели оператора СП307?
Есть проект в ПР200, в котором имеется привязка к реальному времени (счетчики запоминают некие значения в определенное время).
Хотелось бы иметь одинаковое время и в панели, чтобы можно было использовать исторические таблицы и графики и это бы билось с тем временем, которое крутится в ПР-ке.

Определи в каком приборе время отсчитывается точнее. Далее транслируй время из этого прибора в другой и постоянно корректируй в нем время.

otporuchik
08.10.2020, 15:14
Привет.
Попробуй использовать служебные регистры.
Ссылки:
1. РЭ для овен лоджик:
https://owen.ru/uploads/163/sp3xx_rp_2.0.pdf
стр.192 (195)
2. РЭ для ПР:
https://owen.ru/uploads/214/re_pr200_1-ru-38699-1.52.pdf
стр.395129551296

otporuchik
08.10.2020, 15:17
Определи в каком приборе время отсчитывается точнее. Далее транслируй время из этого прибора в другой и постоянно корректируй в нем часы реального времени.

спасибо!
вроде тоже нашёл информацию и выложил здесь, может еще кому пригодится.
В панели, вроде как, регистры времени только на чтение, так что без вариантов - панель будет источником.
Благо в ней время настраивать/корректировать не сильно напряжно, можно вывести отдельным экраном.