PDA

Просмотр полной версии : САУ-У отзыв.



Alexey_Palich
07.10.2020, 18:26
Довелось поработать с приборчиком САУ-У, с кондуктометрическими датчиками на уровне воды парового котла. С точки зрения работы аппарат хороший, настроек много, но возникло пару вопросов к разработчикам данного аппарата.
С точки зрения обслуживающего персонала:
1. Зачем персоналу видеть и знать что прибор работает по алгоритму А-20 (в моем случае). Прибор ставится на конкретный объект один раз и настраивается. Постоянно светящаяся надпись А-20 будоражит мозг персонала. Раз индикатор 4-значный ну сделайте пусть там отображается срабатывание датчиков (к примеру 1.2.3.4.).
2. Коротким нажатием кнопки на приборе можно войти настройки и посмотреть время задержек срабатывания по датчикам. Хорошо хоть паролем защитили от изменения. Но это тоже лишнее.
3. Еще один спорный вопрос: для того чтобы прибор начал работать надо запустить алгоритм, а нельзя ли было просто сделать ручной и автомат.

DMax
16.11.2023, 15:42
Такие приборы поставили на водокачках, иногда после моргушек алгоритм выключается и надо туда ехать нажимать эти кнопки, неудобно

1exan
16.11.2023, 15:49
На некоторых алгоритмах вроде можно по внешнему сигналу запускать (перемычку например поставить)

fear357
13.02.2024, 18:55
добрый вечер как подключить сау ущ11 чтобы на 1-2 поплавке срабатывал 1 насос на откачивание воды.и отключался когда откачает два поплавка.идет приток 1поп.потом 2 поплавок включается 1 движок.идет приток он не успевает откачать вк 3 поплавок вк 2 движок ему в помощь откачал он 3 поплавок и отключился а 1 движок откачивает 1-2 поплавок

In_Da_Cher_A
13.02.2024, 22:48
напишите это, пожалуйста, по-русски

МихаилГл
14.02.2024, 02:08
добрый вечер как подключить сау ущ11 чтобы на 1-2 поплавке срабатывал 1 насос на откачивание воды.и отключался когда откачает два поплавка.идет приток 1поп.потом 2 поплавок включается 1 движок.идет приток он не успевает откачать вк 3 поплавок вк 2 движок ему в помощь откачал он 3 поплавок и отключился а 1 движок откачивает 1-2 поплавок

Я бы задействовал алгоритм 6 плюс доп релейная схема "и" 1го и 2го датчика для включения 1го насоса.

Всё датчики соответственно в одной ёмкости, а не в 3х. Конкретно под вашу задачу вроде без Бубнов не подключить.

PS Только всё таки 2ой насос включать по "и" 2го и 3го датчика, а отключать по 2му датчику. Иначе может возникнуть ситуация, что он будет постоянно включаться выключаться если пополнение ёмкости высокое.

fear357
14.02.2024, 19:04
алгоритм 6 пробовал там каждый поплавок задействует насос.по чему так надо чтоб на 1 и 2 поплавке был 1 насос увеличить время работы движка как на алгоритме 16.
а 3 поплавок если будет приток включиться 2 движок ему в помощь.можно ли так сделать

fear357
14.02.2024, 19:08
все в одной емкасти

1exan
14.02.2024, 19:30
алгоритм 6 пробовал там каждый поплавок задействует насос.по чему так надо чтоб на 1 и 2 поплавке был 1 насос увеличить время работы движка как на алгоритме 16.
а 3 поплавок если будет приток включиться 2 движок ему в помощь.можно ли так сделать

Если у вас поплавки, то за цену САУ можно купить ПР100 (или чуть дороже ПР200) и сделать намного больше

fear357
14.02.2024, 21:53
ммм а пр100 действует с упп

1exan
15.02.2024, 05:28
ммм а пр100 действует с упп

у ПР есть дискретные выходы, которыми можно включить хоть что, в том числе и УПП

МихаилГл
15.02.2024, 10:38
Я бы задействовал алгоритм 6 плюс доп релейная схема "и" 1го и 2го датчика для включения 1го насоса.

Всё датчики соответственно в одной ёмкости, а не в 3х. Конкретно под вашу задачу вроде без Бубнов не подключить.

PS Только всё таки 2ой насос включать по "и" 2го и 3го датчика, а отключать по 2му датчику. Иначе может возникнуть ситуация, что он будет постоянно включаться выключаться если пополнение ёмкости высокое.


алгоритм 6 пробовал там каждый поплавок задействует насос.по чему так надо чтоб на 1 и 2 поплавке был 1 насос увеличить время работы движка как на алгоритме 16.
а 3 поплавок если будет приток включиться 2 движок ему в помощь.можно ли так сделать


все в одной емкасти

Я имел ввиду вот это:
73583
Это я назвал "бубном"... Но можете и ПР поставить, если есть, но Вы вроде спрашивали про САУ-У

МихаилГл
15.02.2024, 10:43
Вот упростил... Вместо К2 для включения К5 можно поставить контакт К1, тогда насос выключится при откачке.
73584

fear357
15.02.2024, 15:16
все таки хочется 1 сау и два упп.должно же так работать.

fear357
15.02.2024, 15:19
73591 вот мое сау извините я не слишком шарю в этом деле

МихаилГл
15.02.2024, 15:30
73591 вот мое сау извините я не слишком шарю в этом деле

Всё 3 исполнения идентичны как я понимаю:
73592
Отдайте мою схему знающему человеку, он подключит. Там нужно только 5 релюх. А вместо контакторов контакты к4 и к5 заведете на УПП.

fear357
15.02.2024, 15:39
нет такого человека приходиться самому разбираться и с вашей помощью

fear357
15.02.2024, 15:40
можете на моем выставить схему для тупенького

МихаилГл
15.02.2024, 15:43
можете на моем выставить схему для тупенького


Клеммы 3 и 4, это 1.1 и 1.2, 5 и 6 это 2.1 и 2.2, а 8 и 9 это 3.1 и 3.2. Остальное подписано на схемах одинаково.

fear357
15.02.2024, 16:03
мда я все таки тупик)) надо наглядно

fear357
15.02.2024, 16:06
попробую разобраться спаибо

MAXIM_DON
18.03.2024, 19:04
У всех при снятии и вкл.напряжения на контроллере останавливается алгоритм,ибо перемычка на 4 входе не спасает, (алгоритм 01 на осущение).