Задача: дистанционно управлять ПЧ с помощью дополнительного потенциометра-ручной режим
и с помощью ТРМ1-автоматический режим. Какой нужно использовать ТРМ, с токовым выходом
4-20 мА или с выходом 0-10В? Настройки ПЧВ не должны при этом изменяться. Переключение
режимов и запуск ПЧ будет осуществляться переключателем.

Alexey_Palich
03.10.2020, 18:21
4-20ма. если резистор будет стоять то вход 0-10 будет занят.

Сергей0308
03.10.2020, 18:34
Я так думаю что ТРМ1 здесь и не нужен вовсе, если выход датчика регулируемого параметра нельзя непосредственно подключить к ПЧВ, например это ТС, то имеются нормирующие преобразователи как встроенные в датчик, так и внешние!