PDA

Просмотр полной версии : ТРМ202 и опрос по RS485



GoodLuck
29.09.2020, 19:34
Если задать адрес ТРМ202 - 8 , то опрос по RS485 (Modbus RTU) идет нормально.

Если адрес 1 или 10 (остальные не пробовали), то нет связи устройством. Опробовано на двух устройствах.

Это нормально? Вроде в РЭ об этом ничего не сказано.

Сергей0308
29.09.2020, 20:15
Мне кажется, новый адрес начинает действовать после перезагрузки.

GoodLuck
29.09.2020, 20:19
Мне кажется, новый адрес начинает действовать после перезагрузки.

В РЭ так и сказано, но, к сожалению, перезагрузка не помогает.

Сергей0308
29.09.2020, 20:31
В РЭ так и сказано, но, к сожалению, перезагрузка не помогает.

Тогда не знаю в чём у Вас проблема, у меня всё нормально работает, правда приборы ТРМ200, их штук десять в сети не считая других(5 ПР200), у всех разные адреса и всё работает, у этих ТРМ такая особенность как 2 стоп-бита в настройках параметров связи и это изменить нельзя!

GoodLuck
29.09.2020, 20:35
Тогда не знаю в чём у Вас проблема, у меня всё нормально работает, правда приборы ТРМ200, их штук десять в сети не считая других(5 ПР200), у всех разные адреса и всё работает, у этих ТРМ такая особенность как 2 стоп-бита в настройках параметров связи и это изменить нельзя!

ТРМ200, может, и работает. Я же про ТРМ202 спрашиваю.
Кстати, не знаю, почему, но у меня все отлично работает, если поставить 1 стоп-бит.

Сергей0308
29.09.2020, 20:52
ТРМ200, может, и работает. Я же про ТРМ202 спрашиваю.
Кстати, не знаю, почему, но у меня все отлично работает, если поставить 1 стоп-бит.

Я специальных исследований не проводил, может это и субъективно, но мне кажется у меня в неблагоприятных условиях(например в случае сильных помех) с 2 стоп-битами лучше работает, меньше ошибок!

GoodLuck
29.09.2020, 20:57
Я специальных исследований не проводил, может это и субъективно, но мне кажется у меня в неблагоприятных условиях(например в случае сильных помех) с 2 стоп-битами лучше работает, меньше ошибок!

Возможно, это так. У меня таких исследований нет. Я пока просто пытаюсь задать адрес, отличный от 8, и прочитать данные.

ЯнеВолшебник
19.11.2020, 19:28
ДВС! А С 16 БАЗОВЫМ АДРЕСОМ как дела обстоят?

Роман Николаевич
28.01.2021, 15:37
Посмотрите 90 страницу РЭ на прибор. Окончание таблицы Д. Может у Вас стоит запрет изменения установок и новый адрес просто не принимается? + как вариант сбросить на заводские настройки и попробовать снова.

+ посмотрите по ссылке https://www.owen.ru/uploads/ki_prm_trm202_033.pdf длина адреса сколько стоит?