Просмотр полной версии : ПЧВ серии А и однофазный двигатель
Добрый день, вот такая проблема, ПЧВ101-К18-А подключаем вентилятор ВР-В2-140-60Е, все настройки сделали вроде, запускаем вентилятор, работает 30 секунд и выдает ошибку AL31, в таблице аварий обрыв линий V, но в эту линию ничего не подключено, куда копать, в чем может быть проблема?
Этот ПЧ имеет однофазное питание, но подключаемый двигатель д.б. 3-х фазным. Или как?
Alisad
ПЧ всё правильно делает. Он рассчитан на работу с трехфазным асинхронным двигателем, а Вы подключаете ему однофазный, да еще и с конденсатором. И этот двигатель не получится пересоединить на трехфазную схему, т. к. у него две разные обмотки, а надо три одинаковые.
СергейНовосиб
30.09.2020, 04:00
Я подключал какой то вентилятор к ПЧВ, но у него были 2 одинаковые обмотки и конденсатор естественно убрал.
Но работа двигателя не хорошая, из 3 синусоид, что у 3-ф фазных двигателя, ту 2 синусоиды работают и двигатель дергается и греется.
Как долго будет работать, не понятно. С разными обмотками движка отказалась крутится. Пищал но не крутился, даже рукой сдвинуть было трудно.
Вообще то существуют ПЧ именно для 1 фазных асинхронных двигателей, но это не очень распространенное оборудование.
Да, поддержку Santi, себе покупал китайский для однофазника с конденсатором или без. Но есть и брендовые тоже. ценник там приличный.
Контроль обнаружения обрыва фазы спокойно отключается в меню п.4-58.
Не сочтите занудой ,но
подключение ОАД полностью описано в Руководстве по проектированию п3.7 стр48.
Да, Вы правы. Оказывается ПЧВ весьма разносторонни. А автору темы надо только снять контроль обрыва выходной фазы.
Вы не зануда! В Лоб руководства по проектированию на сайте нет! Я обыскался документацию по подключению ОАД! Даже дилеры Овен утверждали, что частотник Овен не работают с ОАД! Спасибо за ссылку!