PDA

Просмотр полной версии : Соединение ПР110 и МВ110 по протоколу Modbus Rs485



Fipol
28.09.2020, 21:00
Здравствуйте! Я столкнулся с проблемой передачи значений, получаемых МВ110, и передающихся на ПР110 по Rs485. У одного из входов, на который приходит значение, адрес регистра 309, в овен логик я создаю сетевую входную переменную с этим же адресом, но мне выдаёт ошибку, что значение сетевых входных переменных 512-543. Как можно осуществить задуманное мною, и соединить 2 прибора по рс485, чтобы происходил обмен значениями

Сергей0308
28.09.2020, 21:26
Здравствуйте! Я столкнулся с проблемой передачи значений, получаемых МВ110, и передающихся на ПР110 по Rs485. У одного из входов, на который приходит значение, адрес регистра 309, в овен логик я создаю сетевую входную переменную с этим же адресом, но мне выдаёт ошибку, что значение сетевых входных переменных 512-543. Как можно осуществить задуманное мною, и соединить 2 прибора по рс485, чтобы происходил обмен значениями

Никак! Вы их не соедините по сети друг с другом, должен быть мастер сети(инициатор сетевого обмена), возьмите что-то другое вместо ПР110 с учётом здравого смысла, типа ПР100, ПР102, ПР200, боюсь тогда получится их связать по сети и обойдётся дешевле в денежном выражении, это я так думаю! Может быть и модуль ввода не понадобится!