Добрый день форумчане. Я так понял готовых шаблонов для ПР в Овен opc сервере нету? Хотел опрашивать ПР через Скаду версии 3. Возможно ли считывание данных с ПРМ1 и ПРМ3?

Ревака Юрий
28.09.2020, 09:07
Добрый день форумчане. Я так понял готовых шаблонов для ПР в Овен opc сервере нету? Хотел опрашивать ПР через Скаду версии 3. Возможно ли считывание данных с ПРМ1 и ПРМ3?

Добрый день. Есть примеры для сетевых шаблонов https://owen.ru/forum/showthread.php?t=25978, в скада остается прописать нужные адреса, ПРМ-1 и ПРМ-3 аналогично можно опросить, назначив сетевые регистры.

РусланСемей
28.09.2020, 10:08
Cпасибо, т.е. регистры для ПРМ можно произвольно задать?

Ревака Юрий
28.09.2020, 10:22
Cпасибо, т.е. регистры для ПРМ можно произвольно задать?

Да, битовые можно собрать в INT и далее на сетевую переменную. Пример интеграции ПР200 в разные SCADA системы через OPC есть тут: https://www.youtube.com/watch?v=w8G5t6-m8HE и тут https://www.youtube.com/watch?v=mHa5gXjgS5M, как опросить дискретные сигналы ПРМ-1 тут: https://www.youtube.com/watch?v=NYB9QbFuRfo, для ПРМ-3 будет просто регистр INT или float.

РусланСемей
28.09.2020, 13:32
Там в видео идет управление дискретными входами/выходами. Но как мне считать просто состояние входов/выходов на ПРМ

Ревака Юрий
28.09.2020, 13:41
Там в видео идет управление дискретными входами/выходами. Но как мне считать просто состояние входов/выходов на ПРМ

Самый простой способ, собрать их в целочисленный регистр с помощью мароса BOOL_INT, далее читать регистр на выходе, в скаде разобрать через битовую маску, действие противоположное управлению выходами, там разбиение INT на биты, для входов биты собираем в INT.