PDA

Просмотр полной версии : архив счетчика меркурий ART236 в отчетах



Валерий Артемьев
17.09.2020, 14:04
Параметры архива профиля мощности счетчика меркурий ART236 в отчетах отображаются часом позже.
Т.е. сравнивая архив профилей мощности счетчика с сформированным отчетом MasterSCADA 4D имеет место смещение по времени на один час вперед.
профили часовые.

Просьба подсказать в чем пробема? И как исправить.

melky
17.09.2020, 14:34
Скорее всего Scada пишет данные в текущий час, а в счетчике время предыдущего измерения, раз у вас часовые срезы.

Валерий Артемьев
17.09.2020, 15:54
Да, действительно СКАДА пишет часом позже.
Только как в отчетах исправить?

melky
17.09.2020, 17:20
Скриптами может ? что ScadaMaster на это скажет, почему Scada не пишет в точку времени, которую вычитывает из счетчика ?

Валерий Артемьев
17.09.2020, 20:58
Получается СКАДА читает архив счетчика и ставит свою метку времени.
В драйвере меркурия МастерСКАДА есть параметр синхронизации времени, зачем он?

melky
18.09.2020, 09:52
Счетчик по данному параметру выдает время записи профиля в ответе и мало того, можно прочитать и предыдущие показания, но там такой геморр высчитывать точку архива.... :( хотя можно повыделываться конечно.