PDA

Просмотр полной версии : ТРМ101 поддержание уровня



-=Vovka=-
15.09.2020, 14:32
Добрый день!
Есть закрытая емкость (уровень визуально не проверить), высотой 2 метра. В верху емкости есть труба для слива избытка жидкости.
Врезан датчик давления 4..20мА на 6 метров. Поддержка уровня путем откачивания жидкости из емкости.
Время полного заполнения емкости около 2-х часов, поэтому настройка затруднительна :(
Первый раз столкнулся с эти регулятором и не понятно какую задавать "Верхнюю границу диапазона измерения" - 600 или 200, И "Верхняя граница задания уставки"?
Хотелось бы, чтоб уровень показывало 0..200 см, а задание выставлять 0..100% или 0..200см.

Сергей0308
15.09.2020, 15:13
Добрый день!
Есть закрытая емкость (уровень визуально не проверить), высотой 2 метра. В верху емкости есть труба для слива избытка жидкости.
Врезан датчик давления 4..20мА на 6 метров. Поддержка уровня путем откачивания жидкости из емкости.
Время полного заполнения емкости около 2-х часов, поэтому настройка затруднительна :(
Первый раз столкнулся с эти регулятором и не понятно какую задавать "Верхнюю границу диапазона измерения" - 600 или 200, И "Верхняя граница задания уставки"?
Хотелось бы, чтоб уровень показывало 0..200 см, а задание выставлять 0..100% или 0..200см.

Я так понимаю для поддержания уровня жидкость из ёмкости насосом откачиваете, а двигатель насоса работает от ПЧ?

-=Vovka=-
15.09.2020, 15:36
Я так понимаю для поддержания уровня жидкость из ёмкости насосом откачиваете, а двигатель насоса работает от ПЧ?
Двигатель без частотника. Регулирование заслонкой, которая прикрывает трубу откачки

Сергей0308
15.09.2020, 16:04
Двигатель без частотника. Регулирование заслонкой, которая прикрывает трубу откачки

Стало понятней, тогда, я так понимаю, привод заслонки с управлением 4-20 мА(0-10В)?
А мощность двигателя насоса какая?
В смысле, может дешевле(лучше) ПЧ, чем заслонка + ТРМ?

-=Vovka=-
15.09.2020, 16:59
Переделок никаких не будет - идет производство.

FPavel
15.09.2020, 20:01
Часто датчики давления бывают многодиапазонными (даже с цифровой настройкой верхнего диапазона преобразования) и можно перестроить диапазон на датчике поближе к реальным размерам ёмкости.

Такой вариант возможен в данном случае?

Можно в ТРМ101 настроить диапазон измерений in-L, in-H как 200 и -400, а диапазон уставки SL-L и SL-H как 0...200

-=Vovka=-
16.09.2020, 12:34
Часто датчики давления бывают многодиапазонными (даже с цифровой настройкой верхнего диапазона преобразования) и можно перестроить диапазон на датчике поближе к реальным размерам ёмкости.

Такой вариант возможен в данном случае?

Стоят простые датчики давления и поменять их не получится, да и не захотят - недавно купили и установили



Можно в ТРМ101 настроить диапазон измерений in-L, in-H как 200 и -400, а диапазон уставки SL-L и SL-H как 0...200
что-то не совсем понял: при 4мА будет уровень в 2 метра, а при 20мА - -4 метра?
мне ж нужно 6-и метровым датчиком мерить только 2 метра...

Sulfur
16.09.2020, 13:45
нужно 6-и метровым датчиком мерить только 2 метра...
Ранее вам предложили настроить вход прибора на реальный (шестиметровый в данном случае) датчик, а диапазон уставок ограничить двумя метрами. И это правильное решение. Диапазон по входу можете варьировать как вам удобно. Например 4мА=0м(0) - 20мА=6м(600), а диапазон уставок низ 3м (300), верх 5м(500). Оператор выставляет допустим 400, и система будет стараться поддержать именно этот уровень.

FPavel
17.09.2020, 00:14
Да, я ошибся - почему-то решил, что измерения дифманометром.
Конечно же
in-L, in-H как 0 и 600, а диапазон уставки SL-L и SL-H как 0...200
Или, если в %
in-L, in-H как 0 и 300, а диапазон уставки SL-L и SL-H как 0...100