Просмотр полной версии : ПР200 и ТМЛ: "Ошибка CRC в принятом контроллером сообщении (3) (1)....



alek-epapu
11.09.2020, 23:31
ПР200 при попытках записи конфигурации из ТМЛ выдает ошибку: "Ошибка CRC в принятом контроллером сообщении (3) (1) Конфигурация не будет загружена."

При отображении лога опроса в ТМЛ:

"Контроллеры:
Создан файл конфигурации:


Контроллер 1 - {5DE20107-87A7-4EF6-A6EE-0CE80946AA3F}.bin, размер 3569 байт

в директории C:\Users\user\Documents\EnLogic\Station_1\Cfg\



EnLogicMngr:

Загружено конфигураций контроллеров: 1
Число контроллеров в проекте: 1
Число каналов в проекте: 132
Контроллер 1: Тип связи - COM
Контроллер 1: Запрос кол-ва параметров в конфигурации - Неопознанный ответ от контроллера
Контроллер 1: Ожидалось 7 байт, принято 5
Контроллер 1: Запрос кол-ва параметров в конфигурации, попытка 2 - Неопознанный ответ от контроллера
Контроллер 1: Ожидалось 7 байт, принято 5
Контроллер 1: Запрос кол-ва параметров в конфигурации, попытка 3 - Неопознанный ответ от контроллера
Контроллер 1: Ожидалось 7 байт, принято 5
Контроллер 1: Запрос кол-ва параметров в конфигурации - Неопознанный ответ от контроллера
Контроллер 1: Ожидалось 7 байт, принято 5
Контроллер 1: Запрос кол-ва параметров в конфигурации, попытка 2 - Неопознанный ответ от контроллера
Контроллер 1: Ожидалось 7 байт, принято 5
Контроллер 1: Запрос кол-ва параметров в конфигурации, попытка 3 - Неопознанный ответ от контроллера
Контроллер 1: Ожидалось 7 байт, принято 5..."

И далее то же бесконечно повторяется.
Было протестировано 2 разных экземпляра ПР200, проверка велась на разных компьютерах с виндовс 7 х86, 8.1 х64 и 10 х64; преобразователь АС4 был протестирован с ТРМ151 и показал нормальный обмен с родным USB кабелем.

Это аппаратная неисправность? Или всё же неверная настройка в ТМЛ?

alek-epapu
12.09.2020, 15:50
Дополнено:
Был протестирован канал связи с ПР200 с помощью ОРС сервера, обмен и взаимодействие проходит без ошибок.

Сергей Сисейкин
14.09.2020, 11:01
Дополнено:
Был протестирован канал связи с ПР200 с помощью ОРС сервера, обмен и взаимодействие проходит без ошибок.

У Вас не правильно выбран ТИП контроллера в Телемеханике ЛАЙТ, нужно выбирать виртуальный контроллер типа WKLogic, внутрь виртуального контроллера добавляете протокол modbus и дальше настраиваете параметры СОМ порта (скорость, четность, ст.биты) указываете номер СОМ порта. Для запуска опроса нужно использовать кнопку глобального опроса. Обо всем этом подробно рассказывается в видео уроке по работе с Телемеханикой ЛАЙТ https://owen.ru/product/scada_sistema_oven_telemehanika_lajt/video
Занятие №2, видео №2, как раз под вашу задачу, но я бы также рекомендовал Вам для понимания терминологии и понимания принципов работы Телемеханики ЛАЙТ посмотреть Занятие №1.